33问答网
所有问题
当前搜索:
电量表的互感器怎么配置
三相四线插卡电表带电流
互感器怎么
样控制用
电
答:
控制接线方法如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度
表的
接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相
电互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
电流
互感器
和电能
表怎么
选择?怎么接线
答:
电流
互感器
根据主电流的大小选择,原则是接近且取大 安装时注意方向,不要接反。电压表只能测量两根线的电压,要测量三相电压,必须配合转换开关进行切换,转换开关的型号时lw5d-16 yh3/3在门上安装。电能表选用三相四线制有功电能表,互感式,接线时,把电流互感器,电流表,电能
表的
电流线圈串联,因...
电能表问题?
答:
互感式电能表有两种1.5(6)A和3(6)A两种,你选择350/5或400/5
互感器
,这样你300A的电流负载,经过互感器变比后,电表实际的电流是5A。因此这时1.5(6)A和3(6)A两种电表是可以使用的。另外:你安装350/5互感器,实际
电量
是:电表度数×70 安装400/5互感器,实际电量是:电表度数×80 ...
用单相电度表计算
电量
,要不要
互感器
,如果要,该
怎么
配比
答:
如果你
的
用
电
负荷超过40安,一般就要用电流
互感器
了,不过电度表也要是专用的或改装的。具体配比应根据你的负荷大小、互感器比值、穿心匝数、电度表安数来确定。
电度表和
互感器的
线
怎么
个接法,哪位师傅告诉我一下,谢谢!
答:
在三相负载平衡的情况下条件下,可以用一只电流互感器进行三相系统的计量,电度
表的
读书乘3、在乘电流
互感器的
倍率及的可以的出三相的总的
电量
。如将3。6。9。端子都短接。计算电表度数时还是要乘以3的 我建议为了保证计量的精度,最好不要这样接线 如将1。4。7 和 3。6。9也分别短接还是乘以3的...
怎么
接利用配电柜已有
的互感器
接电度表
答:
这个很简单的啦!楼主的电表应该只是内部考核计量的,不用换什么互感器之类的;只需将电流
表的
电流回路和现有的电流回路一一对应串联起来,再将电表的电压回路和主回路并联(记得在电压回路前加个熔断器做保护用);再则电流表和电表的功率都很小,不用担心
互感器的
容量问题!OK!
如果我要用
的电量
达到150A,请问要用多大的电表和
互感器
答:
使用华立1.5-6A表~~
互感
用0.2级的150/5 (30倍)注意接线方法
电流
互感器
一般是几安电能表用多大
答:
电度
表的配置
都是一样的,标准配置为3*1.5(6A)的三相四线有功能电度表。
互感器的
变比选择,要根据功率大小确定。接线如下图:
三相感应式电度
表怎么
知道一次电流选用多大
的互感器
答:
而是国家标准。即为
配置
电流
互感器的
三相电度表均为5A,而互感器的变比统一为***A/5A,这样的话,不管一次电流有多大,二次侧额定电流均为5A。当然了,一次侧电流是由若干个额定电流值组成系列,以统一标准。所以在标准系列下就通过配置5A的电度表、通过配选互感器来计量电路中的用能。
怎么
装带电流
互感器的
电表
答:
低压的三相表,内部可以看做是三个单相表组成,总功率P=Pa+Pb+Pc,如果有一个二次接线和其他相反,会使电表有反转效果,比如你C相反,总功率P=Pa+Pb-Pc,会造成
电量的
少计。这里只做定性分析,如果考虑功率因数,三相负载等等其他因数就更复杂了。