33问答网
所有问题
当前搜索:
电阻绝缘测试多少合格
电缆用摇表
检测电阻
,
电阻多少
为
合格
答:
对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表 电缆相间及对地
绝缘电阻
6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧
380 v水泵电机的绝缘怎样测量?
绝缘多少合格
?
答:
用500V或1000V摇表测量,有0.5MΩ及以上的
绝缘电阻
就是
合格
的。摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。测量前先将摇表进行一次开路和短路
试验
,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动...
10kv电缆
绝缘电阻
值,相间和对地要
多少
才符合要求
答:
一般摇
测绝缘
时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断
绝缘合格
不合格。三相之间
绝缘电阻
值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;...
绝缘电阻测试
值一般为
多少
?
答:
所以一般的电源加在它们上面,经过它们的电流是非常小的,小到几乎接近于零,所以就近似于电阻无限大。
绝缘电阻
是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接
试验
,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
电机
绝缘多少
才
合格
答:
对于一般在用电机,无论是三相还是单相电机的
绝缘电阻
只要大于0.4---0.5 兆欧就算
合格
。当然电机的绝缘电阻是越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组与外壳之间(也就是常说的相与地之间)的电阻。对于一般电机可用500V摇表
测试
。
电力变压器低压侧的
绝缘
阻值是
多少合格
答:
运行中的电力变压器
绝缘电阻合格
的标准是:10KV。级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通...
绝缘电阻
怎样测量
答:
电气设备技术标准58条中,按照以下根据电路的使用电压分类分别规定了
绝缘电阻
值。300V以下的对地电压150V以下:0.1MΩ300V以下的对地电压150V以上:0.2 MΩ300V以上:0.4 MΩ但是新增时的绝缘电阻值希望在1 MΩ以上。使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,绝缘电阻表外加的电压值和其被测物由右表来...
10kv线路
绝缘电阻多少
才符合运行要求?
答:
(1)所
测绝缘电阻
应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ,3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次
测试
结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%...
220V电线
绝缘电阻多少合格
?
答:
至于其值得大小则是越大越好,当然是在规定的施加电压下,要是超出规定电压就有可能被击穿或者测量的电阻值很低,不可参考啦~~!!一般额定电压是220V和380V电压的要求使用500V~1000V的摇表
测试
,
绝缘电阻
值最高可为1000欧~~无穷大。 绝缘电阻值约大说明绝缘特性越好~...
电力变压器低压侧的
绝缘
阻值是
多少合格
答:
电力变压器通过
绝缘电阻
的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,一般要测高压线圈对外壳、低压线圈对外壳、高压线圈对低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯的...