380V电力
线缆直埋
在地下
有什么要求
答:
要用铠装
电缆
,挖沟
深度
要在大于800,埋前要在电缆上铺细沙,细沙上要改砖或板。
电缆
在室外
直埋
敷设,设计上无特殊规定时,一般埋设
深度
为( )m。_百...
答:
C 答案解析:
电缆
在室外
直埋
敷设,设计上无特殊规定时,一般埋设
深度
为0.8m,经过农田的电缆埋设深度不应小于1m。
过马路
电缆
套管厚度
要求
依据
答:
电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不超过0.7米,所以
直埋电缆
埋设
深度要求
大于0.7米即可。穿保护管敷设的电缆不受此限制,满足机械强度要求即可(如穿过道路的保护管只要不至于被车辆压坏或路面损伤造成电缆损坏就行)。一、直埋敷设
电缆的
路径选择...
10KV
电缆
穿钢管埋设时,电缆沟
的深度
多少合适?
答:
电缆
铺设:1.
直埋
铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
电缆直接埋地
敷设
的深度
不应小于()米。
答:
电缆直接埋地
敷设
的深度
不应小于()米。A.0.6 B.0.7(正确答案)C.0.8 D.0.9
10kv高压线
电缆
沟的宽度和
深度
是多少
答:
要是无法满足
深度
条件的,需做保护措施。若是要
直埋电缆
,那么需在
电缆的
上方和下方均匀的铺上软土,并且在垫层上方使用水泥盖板覆盖,装好回填土时,要及时将表层杂物清理。另外,在交叉、拐角处埋藏电缆的话,需要额外竖立一个方位的标志,高度在0.15m左右。要是在一些酸碱度强,有矿渣或石灰的区域,...
光伏
电缆
敷设一般
深度
为多少?
答:
按照2020年行情,一般
直埋电缆
敷设
深度
为0.8-0.9M,一般情况下40元/M左右,与
电缆线的
截面积大小有关,填埋
要求
(铺沙、盖板、穿管)有关系,光伏电缆线价格相应较低。电缆敷设根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。合理选择
电缆的
敷设方式对保证线路的传输...
埋地敷设管道的埋设
深度有哪些要求
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》第5.3.3 规定
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。第5.3.4 规定 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层...
什么
是
电缆直埋
敷设,什么是电缆沟敷设,什么是电缆隧道敷设?他们有区 ...
答:
1、
电缆直埋
就是直接把电缆埋入地下,此方式对
电缆有要求
。2、电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置
电缆的
沟道,并设支架,再敷设电缆。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...
电缆
井
的深度
一般多少?
答:
《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。按照电缆牵引力来计算的话,间距可以放到很大。但是考虑到
电缆的