答:
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5节电缆的敷设下的第2条。5.2
直埋电缆的
敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置
深度
应符合下列
要求
:1...
电缆
管井施工埋深多少?
答:
\x0d\x0a敷设电缆前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。 \x0d\x0a①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。
直埋电缆的深度
不应小于0.7m,穿越农田时不应 小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆...
电缆
管的敷设
深度
一般是多少?
答:
电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下
电缆的
埋设
深度
不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防
直埋电缆
受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。电力工程电缆敷设规范,在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 ...
直埋电缆
电力安装工程
有什么要求
?
答:
⑶
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆
埋置
深度
应符合下列规定:①电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。②电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。③直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填...
直埋电缆
电力安装工程
有什么要求
?
答:
⑶
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆
埋置
深度
应符合下列规定:①电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。②电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。③直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填...
电缆
过道埋设时,应埋深多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
附:地下
直埋
敷设的基本
要求
供你参考 a、同一路径中
电缆
根数在6根以下,地下通道没有限制的场所宜采用直埋。b、在含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段,不宜采用直埋。c、挖沟
的深度
应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于0.7米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且...
求
直埋电缆的
规范,一次电缆和二次电缆能不能同沟敷设?最好能给个规范...
答:
第四节
直埋电缆的
敷设 第5.4.1条 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。 第5.4.2条 电缆埋置
深度
应符合下列
要求
: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下...
35千伏
直埋电缆
埋深最少多少米
答:
根据《 电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)第5.3.3 规定,电缆外皮至地面
深度
不得小于0.7m,当位于车行道与耕地时,应适当加深,且不宜小于1m。5.3.4 条规定,遇到冻土层宜埋入在冻土层以下...根据以上两规程
要求
知道
直埋电缆
外皮至地面深度不得小于0.7m,车行道与耕地时不宜小于1m,遇到...
110KV
电缆直埋
敷设是否可以参照执行?
答:
于管外侧 50mm,
电缆
可不含铠装。5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于 0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于 0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,...
电缆
沟挖多深?
答:
附:地下
直埋
敷设的基本
要求
供你参考 a、同一路径中
电缆
根数在6根以下,地下通道没有限制的场所宜采用直埋。b、在含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段,不宜采用直埋。c、挖沟
的深度
应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于0.7米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且...
棣栭〉