直流220v正极对地电压
开关电源输入交流
220V
,输出只留24V。 理论上输出
正极
应该
对地电压
也是24...
答:
24V输出指
正极对
负极有24V。通常电源输出是“浮地”的,与地线并不相通,因此
对地
不存在真正意义的
电压
,只有一点感应电压而已,不能输出电流。如果如你所说,应该是一个正极接地的电源系统(俗称正极搭铁),以正极作为参考电平,输出负电压。
零线与火线间的
电压
是
220V
,零线与地线间电压是115V,火线与地线间电压是...
答:
你的变频电源应该是采取了
直流
母线电容中点接地措施,理想情况下,应该是零线与火线
220V
,零线与地线、零线与火线都是110V。中点不平衡情况下,加上相位的偏差,很可能两个
电压
都大于110V(不会都小于110V)。根据你的测量情况,偏差不是很大,属于正常情况。
火线和零线间的
电压
是
220V
,地线零线有60V电压,火线和地线之间有110电压...
答:
引起这个现象的原因有多个,首先如楼上所说,接地电阻过大,未能达到要求。但是如果线路没有问题的话也不应该出现这样的现象。线路上的问题可能有两个方面:一是三相供电线路中负荷不平衡比较严重,造成中性点偏移,使零线
对地电压
较大;二是所测量的相线存在较严重的漏电,使该相对地电压减小。这样的运行...
家用电
220V电压
地线为何带电?
答:
原因就是火线和地线接反了。就是在室内配电箱进行接线的时候,把火线接到了接地排上儿,把地线接到了火线的接线端子上,那么最终出现的就是火线没电,零线地线带电
220V
。或者是在插座面板上把火线和地线接反,也会出现这种情况。常规情况下地线是没有电的,而此时地线带电,那么就可能导致一些电器出现...
用火线和地线供
220V的
电,可以吗
答:
可以的。因为火线(相线)在电源端(变压器)是从变压器线圈引出的一条线,零线也是从变压器引出的一条线。零线实际上是和地线是相通的,从电工学理论来看,地线和零线的电位相等(相同),都应该是“零电位”。火线一般用比较鲜艳的颜色,比如棕色、红色等等;作用:火线是电路中输送电的电源线。零线一般使用...
220交流与
直流
的关系
答:
与
直流
不同的是,交流是
正负极
不停变化的电流,交流电从变压器出来时是没有零线火线之分的,只是因为把其中一条线接入了大地,由于这条线的电位对大地来说是零伏,也就称他为零线,其它线相对于大地是高电位,也就称它们是火线了,这是我们给这根线起的名字,与电的“性质”是没有任何关系的。其实...
直流
母线正对地—110负
对地
—330,为什么
答:
1.
直流
系统是不接地系统;2. 电压表测量的是
对地电压
,电压表测量的最基本的核心就是一个检流计,即电压表有指示了就表示检测到电流了,即形成了电流:"
正极
--电压表--负极"这么一个循环,既然直流是不接地系统,那么怎么会和大地产生电流呢?,答案是:因为我们测量时候将电压表一个极接到“地...
220v
交流电的
电压
值是多少伏?
答:
表示该电源的工作
电压
是交流220V,工作频率是50Hz。电压的大小和方向都随时间改变的电叫交流电,如交流电
220V的
民用电,工业用电交流380V等。50Hz是指发电机的转子每秒钟转过50圈,则电流每秒钟来回变化50次,方向改变100次。50赫的两极发电机的同步转速是3000转/分。交流电的频率是由发电机的磁极对数m...
交流
220v
电源N
对地
有110v、L对地110V为什么
答:
N没接地,于是你测L对N是220,因为以N为基准点,L对N确实是220,但是N没接地。这种情况下,你测L
对地
的话,
电压
就不是
220V
,你测N对地也是有电压的。所以这情况下你测L和N对PE没啥意思,可以说无意义。你研究下吧。比较常见的是UPS系统,N不接地,这时候你测L和N对地的电压感觉都不对,L不...
从UPS向现场供
220V的
交流电,为什么一相对地110V左右,另外一相对地70V左...
答:
对于逆变(UPS工作在电池供电)时输出阶梯状方波的UPS,用户通常会在使用万用表测量逆变输出
电压
时,测得电压为170~180V,而在线(UPS工作在市电)时电压又为230V,用户会以为逆变时输出电压不正常,但实际上这不是UPS的故障,这种情况会出现在APC的BACK-UPS OFFICE,BACK-UPS,BACK—UPS AVR,BACK-...