33问答网
所有问题
当前搜索:
相线与零线之间电阻多少
零线
与火线
之间
的绝缘
电阻
值是
多少
答:
零线
与火线
之间
的绝缘
电阻
值不能低于0.5兆欧。电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:1. 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,...
电冰箱的火线
零线电阻多少
?
答:
电冰箱的火线
零线电阻
是10欧姆,其中电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应...
火线
和零线电阻多少
是好的,火线和地线,零线和地线?
答:
火线
零线电阻
越大越好,他们
之间
要求是阻值趋近于无穷大为最好。正常情况下,不低于五兆欧姆。根据线路的使用场所也有十兆欧姆两兆欧姆遗照欧姆0.5兆欧姆等区分。火线零线火线地线零线地线之间的电阻值都以上述标准来进行检测。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
...线五芯怎么测试绝缘
电阻
标准值是
多少
,相与相
之间
,相对地,相对零,零...
答:
这个要看电缆长度和绝缘厚度。电力电缆一般用5000的兆欧表,比如长度千来米的小力缆,摇到1000以上就差不多没问题了。电缆越短,泄露电流越小,绝缘
电阻
越大。读数越高。电缆厂测绝缘电阻是需要放小样(挤包一截单芯线),使用绝缘电阻测仪及恒温水浴测试。这个方法对于使用方,不太适用。使用兆欧表...
...
相线与
地线,
零线
的绝缘
电阻
分别应在
多少
以上
答:
根据GB50303-2002的有关要求:18.1.2低压电线和电缆,线间和线对地
间的
绝缘
电阻
值必须大于0.5兆欧.
...B
和
C,A和C,A、B、C对
零线
对地线的
电阻
值是
多少
才算正常
答:
如果提问无误,那么
电阻
都应该是无穷大才正常。
相线与零线
地线
之间
是互相不接触的,故而电阻无穷大。在电动机上,对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。相间电压实际值380-400v,对零电压220-240v,对地电压低于220v,我这边180-200v...
如何填写电气接地
电阻
测试记录
和
电气绝缘电阻测试记录
答:
电气接地
电阻
测试记录:电气绝缘电阻测试:A、B、C是三根
相线
(即火线)N为零线,PE为接地线 例:A-N 是指相线A
与零线
N
之间
的绝缘电阻;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻;AL-1-1箱插-1其中AL是指照明配电箱,第一个-1是指一层,第二个-1是指1号箱 插是指插座;AL-1-1箱插-1综合意思为一...
一组线,火线
与零线之间多大
的
电阻
才算短路
答:
短路跟阻值无绝对关系。火线接
零线
定会短路的,火线接地线(如果接地线是按照标准做的,接地
电阻
小于4欧)那也肯定会短路的,也就是说如果是标准的三相四线制或五线制,这种现象是绝对不可能的(接零跳闸,接地不跳闸),因为,无论是三相四线制或三相五线制,都是接零保护的,而且零线是要求重复接地...
零线和
地线
间的电阻
答:
地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。连接位置不同,零线按规定是不准与用电器外壳连接;地线是只能与用电器外壳连接,不得用作其他用途。相同点:零线与地线都与大地连接的。如果非得要问它们
之间
的
电阻
,那么
与零线
的接地电阻和地线的接地...
甲方要求
零线
火线地线
之间
的
电阻
不低于200这对吗
答:
甲方要求乙方在施工安装的供电线路中,零线与地线之间的电阻不低于200欧姆,这个要求不算高,因为接地线必须保持接地良好,但是,火线(
相线
)
与零线
或接地线
之间电阻
理论上应该是无限大(即绝缘的);电阻值小了就有可能装设的线路存在短路可能。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零线与地线电阻多少为正常
零线对地绝缘是多少
火线和零线之间的电阻
火线与零线电阻20欧正常吗
零线与火线的阻值是多少
设备接地线的标准要求图片
接地线与相线的电阻值一样吗
零线对火线电阻多少
零线和地线之间有电阻正常吗