33问答网
所有问题
当前搜索:
相间绝缘电阻值多少为正常
电机对地
绝缘
不小于多少欧姆是好的?
相间是多少
欧姆是好的?
答:
普通电机对地绝缘要大于0.5兆欧,
相间绝缘
大于1兆欧可以判定绝缘没有问题。但是电机绝缘没有问题不能确定电机是好的,还应测量电机绕组的
电阻值
。看绕组是否有断路、短路。三相电机的三相绕组的阻值应该相等,单相电机有启动绕组和主绕组之分,一般电机启动绕组阻值比主绕组要大一点。用表测量只能大致确认...
低压电缆
相间
和对地的
绝缘电阻
标准应该
是多少
答:
低压电缆
相间
和对地的
绝缘电阻
标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
10kv电缆
绝缘电阻值
,
相间
和对地要
多少
才符合要求
答:
一般摇测绝缘时要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间
绝缘电阻值
应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在...
三相变压器
相间绝缘是多少
答:
变压器
相间绝缘电阻
均为零,对地6kv不小于100兆欧 0.4KV不小于300兆欧 母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧 电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧 测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行 ( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘,断开控制电源开关)7...
220V相线对零线国标
绝缘电阻阻值是多少
?
答:
接入用电器,阻值就不一定了,譬如你接了一个电风扇,风扇开关是开启状态时,这时你所测得的阻值就会带有电风扇电动机线圈的阻值也就几百欧,也有可能是几千欧的阻值。根据GB50303-2002的有关要求:18.1.2低压电线和电缆,线间和线对地间的
绝缘电阻值
必须大于0.5兆欧。一、绝缘电阻相关知识 1、绝缘...
10kv变压器高压三相之间
绝缘电阻多少为
合格的?
答:
需要注意的是,
绝缘电阻值是
变压器绝缘状态的重要指标,它反映了变压器绝缘系统的质量和稳定性。如果绝缘电阻值过低,就会导致绝缘系统的破坏和故障,严重时甚至会引起火灾和电气事故。因此,在使用变压器前,应该定期对其进行绝缘电阻测试,以确保其
正常
运行和安全使用。
塑壳开关的
相间绝缘电阻是多少
答:
塑壳开关的
相间绝缘电阻是
500V。根据查询相关资料信息,塑壳开关的相间绝缘电阻不得低于5MΩ,500V以上的,电气设备和线路其绝缘
阻值为
越大越好。电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。
...
相间绝缘电阻
’和‘对地绝缘电阻’具体标准
阻值是多少
及有哪些国标可...
答:
这个是电力电缆,具体可以参考gb12706,一般
绝缘电阻
会大于50mΩ,如检测低于5mΩ则不能继续使用。这种低烟无卤阻燃聚烯烃护套的吸水性比较高,注意防潮防湿
电线
绝缘值
达到
多少
兆欧算合格
答:
1.用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2.万用表测量电线对地
绝缘电阻值
一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
在低压电路中,A和B
相间绝缘电阻值为多少
?
答:
要看连接情况。如果是开路的(无负责无绕组或绕组未连接)大于0.5M就可以。