33问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器手动合闸
真空断路器
大修后,动作电压是额定电压的多少
答:
动作电压是额定电压的80%。根据
真空断路器
大修后的要求,
合闸
接触器的最低动作电压应为额定电压的80%。这一要求是为了确保在最低工作电压下,合闸接触器能够灵活地动作闭合。只有在合闸接触器能够正常动作闭合的情况下,断路器才能在低负荷或故障情况下可靠地闭合,从而维护电力系统的正常运行。
合闸
与分闸的顺序
答:
合闸
时,应按照顺序,依次做出以下动作:1、检测电路故障,搞清分闸原因。如果是
断路器
自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是
手动
断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。2、确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次...
户内高压
真空断路器
合不了阀有大佬可以给我解释一下有哪些原因吗?_百 ...
答:
不能
合闸
的原因及处理方法如下:(1)传动机构卡死或安装位置移动、调整不当。应对传动机构进行检修,正确安装和调整传动机构。(2)辅助开关触点接触不良。应对辅助开关进行检查和修理。(3)合闸线圈内部铜套不光滑或铁芯不光滑,出现卡涩现象。应对合闸线圈内部的铜套和铁芯进行修磨。(4)合闸回路断线或...
35千伏高压
真空断路器
工作原理图
答:
高压
真空断路器
控制回路:1、应能监视控制回路保护装置及其跳、断路器
合闸
回路的完好性,以保证断路器的正常工作;2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;4、在无机械防跳装置时,...
plg-630 配电装置
答:
真空断路器
既能电动合闸和分闸,又能
手动合闸
和分闸。 6.1 永磁机构真空断路器电气原理 a)电动合闸 电压互感器二次交流100V电压经综合保护器16、17接点后输出到永磁机构控制器的电源端子上,此时控制器开始给储能电容充电,充电时间为1分钟,当电容充满电后,按动合闸按钮SB1,永磁机构内合闸线圈得电克服永磁体吸力,...
10kv
真空断路器
ZW32的 合不上闸 因为什么?
答:
三浦电气很高兴为你回答
断路器
机构合不上闸有以下几种原因 要先储能 才能
合闸
机构螺丝脱落 导致卡死 有些厂家会用一些翻新的 从外表可以看出来 请检查一下
zw20
真空断路器合闸
合一半是什么情况
答:
ZW20
真空断路器合闸
合一半即合闸没到位,这种情况相对有两种可能:1,合闸弹簧力度不够;2,超行程过多,处理办法:1,将合同弹簧拧紧,加大弹簧力度;2,检查行程,将超行程调到2-2.5mm为宜。
真空断路器
的分
合闸
线圈是怎么接线的?
答:
断路器分,
合闸
回路辅助触点接法如图所示:
真空断路器
的工作原理 当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电弧在此磁场作用下沿触头表面切线方向快速运动,在屏蔽罩上凝结了金属蒸汽,电弧在自然过零时就熄灭了,...
断路器
分为哪几种?
答:
6.按照
断路器
所用操作能源能量形式的不同分类操动机构 (1)
手动
机构:指用人力
合闸
的机构。(2)直流电磁机构:指靠直流螺管电磁铁合闸的机构。(3)弹簧机构:指用事先由人力或电动机储能的弹簧合闸的机构。(4)液匪机构:指以高压油推动活塞实现合闸与分闸的机构。(5)液压弹簧机构:指用碟簧...
高压
断路器
工作原理解析
答:
5)可以电动或
手动
操作;6)电磁机构应具有自由脱扣的功能;②
真空断路器合闸
的反力特性。反之特性是指合闸过程中,从断路器的驱动看进去,需要客服各种阻力(包括弹簧的反作用力、摩擦力、电动力和惯性力等)与行程的关系曲线。反力特性告诉我们,操动机构为断路器提供合闸功,必须大于用于客服各种阻力所做的功,断路器方能...
棣栭〉