33问答网
所有问题
当前搜索:
短路和断路是什么意思
极限
短路
分段电流是怎么定义的??
答:
是极限
短路
分断电流。其定义时:
断路
器在开断这个电流后,开关将受到A、B类损坏,但是其绝缘没有被损坏,不会造成回路故障。所谓A类就是断路器分断回路电流后触头有烧损,经过修复后还可以使用。B类是断路器分断回路电流后触头损坏而不能修复。这两种损坏都不涉及断路器的绝缘被破坏或者断路器不能开断...
汽车正极
短路和
对地短路
是什么意思
?
答:
对负极搭铁的汽车来说,正极
断路是
指设备的供电线路与蓄电池的正极不通;正极
短路
指蓄电池正极电源不经过用电设备直接回路到蓄电池负极,简称碰电。对地短路也就是正极短路;对地断路指的是正极电源通过开关等控制器件已经进入用电设备,但设备的回路线与蓄电池的负极不通(无搭铁)。
...
断路
器额定运行
短路
分段能力分别表示
什么意思
答:
应提到的是,所有
断路
器的
短路
分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值。在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich。在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好,它的接通电流也就被确定了。接通电流试验(“C”试验),是以峰值电流来考核触头...
断路
器极限
短路
分断能力表示
什么意思
答:
极限分断能力也称Icu,表示线路
断路
器可以安全切断电路的最大电流。假如Icu=60KA,那么当线路中发生60KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,而不发生触头熔接、爆炸等异常状况。注意做过极限分断的断路器不允许再用,必须更换。分断能力是指断路器开关的一种特殊功能。目前有36KA、50KA等规格,断路器...
什么
是:额定
短路
开断电流?额定短路关合电流? 他们有什么区别?
答:
额定开断电流:它是表征
断路
器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间
短路
电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为...
NO、 NC
是什么意思
?
答:
例如,以夹具控制为例,夹具向前是需要使用NO或者支持
短路
的上电的接点,夹具到位使用NC接点,控制电路需要支持
断路
时灯灭或者其他电器关闭。另外,在家庭生活中,电路开关也是NO、NC两种类型的开关,不同场景的需要,需要使用不同类型的开关进行控制。在电气维修中没关注no nc会带来
什么
问题?在电气维修中...
断路
器ir
是什么意思
?
答:
断路
器是电路中的一种保护装置,用来切断电路,从而防止电路发生过载、
短路
等故障。断路器的英文简称为IR,意为interrupting rating。良好的断路器能够保护电路免受透过电路的过流和电弧现象造成的损坏,有效延长电气设备的使用寿命。断路器是电力系统的重要组成部分,通常安装于配电盘、开关柜等设备中。当电路...
万能
断路
器G代表
什么意思
?
答:
在万能式
断路
器中,G、L、S、I 分别表示不同的电流类型,其
含义
如下:1、G:过载电流(Overload Current)- 表示短时间内的过载电流,例如电动机启动时的启动电流或设备启动阶段的过大电流。2、L:过流电流(Fault Current)- 表示由于设备故障或
短路
等异常情况引起的电流过大。3、S:短路电流(Short-...
断路
器的开断能力
是什么意思
?
答:
——交流分量有效值;——直流分量百分数。如果直流分量不超过20%,额定
短路
开断电流仅由交流分量的有效值表征。直流分量存在也就是系统由暂态变为稳态的过渡过程。2、额定短路关合电流:是表征
断路
器关合电流能力的参数。因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路...
断路
器的参数有哪些?
都是什么意思
?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路
器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:
短路
保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。