贯入仪能
检测
抹灰砂浆强度吗
答:
答:不能。原因:1、如您细观规程,我可肯定抹灰
砂浆
的厚度,达不到规程规定要求。2、再所处部位不同,砌筑砂浆在两块体之间,受块体约束,而抹灰砂浆没有约束,则贯入阻力也不同。3、顾明思义《贯入法
检测
砌筑砂浆抗压强度技术规程》允许“砂浆贯入仪”检测“砌筑砂浆抗压强度”,不适用抹灰砂浆的...
砂浆
回弹时间什么时候可以测量
答:
但从其总则1.0.2条“适用”来看来看,应在28天后。为什么?因为已到现场
检测
的地歩!可想而知是在
砂浆
试件试压最小值小于0.85倍设计强度等级值或在评定时,砂浆平均值小于1.10倍设计强度等级值,而导致要砌体工程现场检测。这样必在28天后发生。所以《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011没...
建筑砌体
砂浆
抗压强度
检测
报告
答:
求高手看看这个
检测
报告有没有问题?是否合格?答:检测依据:《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315—2011。15.0.7 砌筑
砂浆
强度推定值,宜相当于被测墙体的所用块体作底模的同龄期、同条件养护的砂浆试块强度。看了检测报告:采用了筒压法。6个测区砂浆强度代表值,已经数理统计,且已得出砂浆强度...
砌体质量检查对
砂浆
试件有何规定?
答:
(2)
砂浆
强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。抽检方法:在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),最后检查试块强度试验报告单。当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位
检测
或取样检测,并判定其强度:a、砂浆试块缺乏...
砂浆
怎么样才是合格
答:
GB 50203—2002砌体工程施工质量验收规范 4.0.12 砌筑
砂浆
试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定: 同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度过的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。
贯入式
砂浆
强度
检测
仪的维护、保养
答:
1、 贯入仪主机使用一段时间后,需拧开后盖,给减压轴承抹上一些机械用黄油,这样在旋转螺母时比较省力。2、 贯入仪在挂钩状态时不应保持较长时间,应尽快释放工作弹簧。3、 不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度。4、 贯入深度测量表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔坏。5、...
砂浆
回弹标准规范
答:
法律分析:
砂浆
回弹法与混凝土强度
检测
的方法相似,该方法检测测区不受限制、对结构无损伤,回弹仪有定型的产品,性能稳定、操作方便。每一取样单位的测区数不少于10,每15~20㎡范围可布置一个测区,最多两个测区,测区大小为0.2~0.3㎡。当发现测区中回弹值离散性大时(Cv值大于30%),可适当...
混凝土用砂常规
检测
项目有那些?
答:
1.3 混凝土强度、抗渗、配合比 1.4
砂浆
强度、配合比检验,干粉砂浆、聚合物水泥防水砂浆、水泥基结晶防水涂料检验 1.5 混凝土外加剂、粉煤灰、矿渣粉、硅粉检验 1.6 墙体材料检验,包括烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块、混凝土多孔砖、普通混凝土小型空心砌块 土工
检测
简易土工检验,...
砂浆
强度可否用砼回弹仪现场
检测
强度???
答:
砂浆
强度不可以使用用砼回弹仪现场
检测
强度,要用砂浆回弹仪。
砂浆
试块的标准在哪里能找到
答:
JB/T 12025-2014 建筑施工机械与设备 干混
砂浆
移动筒仓 JC/T 1023-2007 石膏基自流平砂浆 JC/T 1024-2007 墙体饰面砂浆 JC/T 2031-2010 水泥砂浆防冻剂 JC/T 2084-2011 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆 JC/T 2089-2011 干混砂浆生产工艺与应用技术规范 水泥砂浆的
检测
在科标检测可以做 ...