33问答网
所有问题
当前搜索:
砌体构造柱设置规范图集
构造柱
的
设置
要求?
视频时间 02:25
砌筑
砖墙
规范
?墙多高要加过梁?墙多少米要加
构造柱
?
答:
设置规范
1、按照抗震规范要求,
构造柱
主要设置于抗震墙中 2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;4、...
二次结构
构造柱
,圈梁,
砌体
有什么
规范
和要求,看什么
图集
或书好?
答:
另外,在
砌体构造规范
中还有以下几种情况需设
构造柱
:(1),墙体转角;(2),砌体丁字接关处;(3),通窗或者连窗的两侧;3、圈梁的
设置
(1)外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。( 2)、内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距...
填充墙
构造柱设置规范
答:
砌体规范
6.3.4-2:当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框。住宅工程质量通病控制
标准
(江苏省标)6.1.1:洞口宽度大于2m时,两边应
设置构造柱
。住宅工程质量通病控制标准(江苏省标)6.1.1:墙长大于5m时,应设置间距不大于3m的构造柱;砌体无约束的端部必须...
砖墙在
砌筑
时
构造柱
的
设置
要求
答:
1、按照抗震
规范
要求,
构造柱
主要
设置
于抗震墙中。2、120(或100)厚墙当墙高小于等于3m时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。3、180(或190)厚墙当墙高小于等于4m时,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。4、墙体转角处无框架柱时、...
地下室
构造柱设置
的
规范
依据是什么?
答:
《
砌体
工程施工质量验收
规范
》中规定12墙高大于2米6时设圈梁,墙长大于3米时设
构造柱
。24墙高大于4米时设圈梁,墙长大于3.6米时设构造柱。在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(建筑图纸里符号为—GZ)。圈...
砌体
填充墙,十字墙、丁字墙、转角处
设置构造柱
,依据是什么?在哪本
规范
...
答:
《建筑抗震设计
规范
》第13.3.4-4条规定,钢筋混凝土结构中的
砌体
填充墙,尚应符合下列要求:墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜
设置
钢筋混凝土
构造柱
;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横...
砌体
:1、对宽度大于300mm的洞口上部应设置过梁。2、与构造柱相邻部位
砌体
应砌成马牙搓,马牙搓应先退后进,每个马牙搓沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm;
砌筑
时,砌体与构造柱间应沿墙高每500mm 设拉结钢筋,钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计要求。3、当砌筑...
填充墙
砌体
中多长需要
设置构造柱
,墙体多高需要设置圈梁?谢谢
答:
墙长大于层高的2倍或墙长大于6米时,应
设置
钢筋混凝土的
构造柱
;墙高超过4米时,墙体半高处(或门洞上方)应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 《
砌体
工程施工质量验收
规范
》中规定12墙高大于2米6时设圈梁,墙长大于3米时设构造柱。24墙高大于4米时设圈梁,墙长大于3.6米时设构造柱。 在砌体房屋...