混凝土砖砌
门窗
的施工标准是怎样规定的?
答:
砌体门窗洞口
混凝土砌块施工标准做法如下:施工要点 1 、预制混凝土砌块采用C20细石混凝土现场提前预制,其厚度同墙厚,高度应与砌块同高,长度200mm,并按规范规定进行砌筑。2 、在门洞口两侧墙体底部反坎向上按照“隔一放一”的原则间隔放置预制混凝土砌块,直至过梁底部;窗洞口两侧在窗台上放置第一块,...
窗框塞缝规范要求
答:
该要求如下:1、施工条件:外
门窗洞口
的定位、预留洞口尺寸应符合规范要求,窗框与洞口边的间隙,应符合施工标准要求。如洞口出现
偏差
,当小于10mm(每边)或大于35mm(每边)时,应进行洞口处理,大于35mm的洞口(每边)应采用细石混凝土回补。2、工艺流程:以水泥砂浆塞缝为例,工艺流程为:塞缝前清理...
砖
砌体
的施工工艺及质量要求? 简答
答:
施工工艺:1、拌制砂浆,砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。2、应用机械搅拌,投料顺序为砂 水泥 掺合料 水,搅拌时间不少于2min。3、砂浆应随拌随用,水泥砂浆须在搅成后3h和4h内使用完,不
允许
使用过夜砂浆。4、每250m3
砌体
,留置二组试块(一...
填充墙
砌筑
施工质量检验标准?
答:
1.填充墙
砌体
一般尺寸的
允许偏差
宜符合下表的规定。项次项 目允许偏差(mm)检验方法1轴线位移10尺量检查垂直度小于等于3m5用2m托线板或吊线尺量检查大于3m102表面平整度8用2m靠尺、楔形塞尺检查3
门窗洞口
高、宽(后塞口)±5尺量检查4外墙上、下窗口偏移20用经纬仪或吊线检查 2.填充墙砌体横向和...
框架结构主体验收包不包括砖墙
砌体
答:
框架结构主体验收是不包括砖墙砌体。砖墙砌体用砖和砂浆砌筑成的整体材料,是目前使用最广的一种建筑材料。根据砌体中是否配置钢筋,分为无筋砖砌体和配筋砖砌体。其验收标准为:1、砖砌体顶面标高
允许偏差
±15mm;2、砖砌体表面平整度允许偏差±5mm;3、砖
砌体门窗洞口
高、宽允许偏差±5mm;4、砖砌体外墙...
门窗洞口
大小的预留规范是什么?
答:
门窗洞口
尺寸规范门窗洞口尺寸规范门窗洞口尺寸可以分为两个部分,一个是门洞尺寸,另外一个则是窗洞尺寸。1、门洞尺寸门洞尺寸指的是指未安装门的门洞净空尺寸大小,包括门洞宽度、门洞高度、墙壁厚度,单位一般用毫米表示。门洞具体的尺寸规范如下:(1)符合人体工程学和美学的尺寸是高2050mm宽860mm。(...
建筑工程中,
门窗洞口
宽度超过多少米应设构造柱?
答:
1、门窗的窗间墙宽度小于1000mm,和
门窗洞口
宽度大于或等于2100mm时,必须设置构造柱。2、120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土...
内墙抹灰工艺流程,以及墙体
允许偏差
?
答:
1、抹灰工艺流程:基层处理,浇水处理,抹灰饼,墙面冲筋,分层抹灰,设置分隔缝,保护成品。2、砖
砌体
:清水墙表面平整度
允许误差
为5mm,混水墙平整度允许误差为8mm。每层垂直度
允许偏差
为5mm;全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm;全高>10m,垂直度允许偏差为20mm。
蒸压加气混凝土
砌块砌筑
施工要求
答:
马牙槎进砖下口切成45-60℃斜角.6.2.9注意事项:由于混凝土加气块墙体抹灰后特别容易空鼓、干裂,一定要在拉毛前和拉毛后抹灰前对墙体充分浇水湿润。6.2.10 墙体
允许偏差
:墙体垂直度:5mm 表面平整度:8 mm 轴线位移:±10mm
门窗洞口
:±5mm ...
框架结构,抗震7度,填充墙为加气
砌体
,
门窗洞口
大于几米两边必须设置构 ...
答:
墙体采用加气混凝土
砌块
,参考山东地方标准L06J125《蒸压加气混凝土砌块构筑布局》设计说明第四条第7款:墙上
洞口
宽度不宜大于2.4米。当洞口宽度大于2.4米时洞口两侧宜加设布局柱,洞口过梁宜与构造柱整体连接。