空开跳闸摇表怎样测
3KW的潜水泵,启动 16A
空开
瞬间
跳闸
,但热继电器没有动作(整定电流15A...
答:
2 你那是短路。要拆开内部,看线圈,是扎间短路,还是进水线头短路,其中电阻为0,就是电阻过小,电阻过小就是电流过大,其中有两个电流过大,等效于短路,为什么会烧坏,原因很多,轴承卡死,线圈进水,绝缘短路,还有输入缺项,
摇表
大于5M欧。就是正常的,3上面的检测方法用RX1K挡
测量
。要三个电阻...
...合上
空开
漏保就跳,应该是线路问题,
怎么
用
摇表
去摇线跳好坏?_百度知 ...
答:
断开负载开关,只遥测空线路,逐段的查找故障点。
怎样
判断漏电开关是零线漏电还是火线漏电
答:
空开
使用注意事项:1、空开的额定电流必须小于电线安全载流量 因为空开主要是保护电线,而不是保护用电设备。所以在增加空开的额定电流时,首先要考虑的是空开的额定电流是否比电线安全载流量小。如果空开额定电流比电线安全载流量大,那么电线可能都过载烧掉了,开关却还不
跳闸
。2、螺丝松动 当空开接线端子...
家里
空开
跳?
怎么
回事?
如何
排查!
答:
仅限于开关是采用双金属片限流的形式)而
跳闸
,三是线路、用电设备有绝缘老化等原因产生的绝缘下降或者是线路外皮破损出现的漏电现象了。你在没有使用电器的时候出现的没有规律的跳闸现象应该是电线漏电了,找个电工用
摇表
检测一下就会查处原因的,再将线路破损的地方检查出来过后换新电线。
空开
老跳怎回事。空开处和插座全部断开
测量
线路有电阻
答:
第一步:拔下所有电器还跳就是线路或
空开
问题,不跳就是电器问题,一个一个插上去试,那个跳了 那个就有问题。第二步:检测空开、插板接线是否有松动。第三步:空开用了段时间坏了,或超过了额定使用电流,买个再大点的换了试试。
测量
线路绝缘最好用
摇表
来摇,大于0.5兆欧才说明正常。万用...
空开跳闸
,怀疑墙体内有绝缘不好的地方,
怎么
维修?请高手指教。_百度知 ...
答:
是
空开
跳,还是漏保跳?建议用
摇表
分别测一下零线、火线和地线(正规的低插必须有三线的:零、火、地)的对地绝缘情况(两头断开)如果仅仅是零线或火线一根对地,而地线不对地的话,可以考虑将其与地线互换;如果有两根或以上的,知道原来
怎样
布线的还好,不知道那就只好换线(有PVC套管,且线能拖动...
电闸推上去一会就跳了
怎么
回事?
答:
第二个方面就是电路或者是电器本身存在漏电。也就是它们的绝缘不合格。此时我们先排除电器,排除电气的方法就是逐一的去用电器来试,逐一打开电器运行,这样,以此来找到那个导致
跳闸
的电器;如果电器都没有问题,我们就需要检查线路。检查线路需要使用
摇表
对跳闸的回路的每一根电线进行绝缘电阻值摇测,如果摇...
户内配电箱分支线
空气开关跳闸
,
怎么
回事?
答:
您好; 这种情况两种可能都存在,一您可以使用万用表或
摇表
来判断线路,先拆下这条线路除去所有的用电设备,夹住两根线,侧一下两线间的电阻,如果电阻很低那么线路存在问题,相反电阻无穷大,那么
空开
就有问题,换一个空开就好了,有可能是线路间的绝缘有破损的现象,但并未联通,在空气潮湿度增加就会...
15KW三相电机启动
跳闸
,启动时
空开
会跳闸,
测量
线电压,相电压正常...
答:
电机绕组短路。
...就
跳闸
!摇表用的是低压摇表,电机是4KW的!
摇表测试
了,
答:
摇测相间绝缘。一般的经验摇法有一千瓦一兆欧的说法,低压电气最低也要达到0.5兆欧以上才算合格。如果上述条件都满足那么只有以下三种可能 1、控制线路故障 2、负载出现机械性故障 3、电机轴承磨损故障或扫堂故障 观察启动状态,是超过启动电流允许范围吗?是缺相吗?是
空开
故障吗?是热元件故障吗?