33问答网
所有问题
当前搜索:
简述线路换位的作用
...直接接地的电力网中,长度超过( )km的
线路
均应
换位
。
答:
规范规定,在中性点直接接地的电力网中,长度超过( )km的
线路
均应
换位
。如下:保护接地和保护接零的区别是:线路结构不同、适用范围不同、保护原理不同。1、线路结构不同 如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护...
中外关于超高压输电
线路
施工标准的差异化分析,国内有研究成果吗_百度知 ...
答:
6)线路不换位。由于经济和技术原因,超高压线路常常不换位,致使三相线路参数不对称,线路正常运行时就有较大的负、零序电流。特别是在平行线路上,若有的
线路换位
,有的不换位并装有串补电容时,因其抵消了大部分电抗后,使不对称程度更加严重。因此,在有串补电容的不换位线路上,负、零序电流...
在
线路
的直线路径上设置
答:
当在
线路
的直线路径上能设置直线杆塔和耐张杆塔,当从
线路的
转折处要设置转角杆塔,特别是在遭到跨越物的两排要设置较高的跨越杆塔,作为均衡三相线的阻抗,要每隔很高距离设置
换位
杆塔,当从变电站的进出口处要设置终端杆塔。路径
电缆输电
线路
中,有直接接地,保护接地,交叉互联,什么是混合接地啊?混合...
答:
由此可见,高压电缆
线路的
接地方式有下列几种:1.护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地---可采用方式;2.护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地---常用方式;3.护层交叉互联---常用方式;4.电缆
换位
,金属护套交叉互联---效果最好的接地方式;5.护套两端接地---不常用,仅适用于极短...
10kv
线路
,在引流旁再加一根引流线
有什么作用
答:
提高供电可靠性上发挥着重要
作用
。供电要求方面。随着用电需求与供电技术双方面的提高,输电
线路的
容量逐渐增大,这就要求输电可靠性增高,运行和维护的难度加大。基于输电线路对技术的高要求,杆塔、塔架等输电线设备具有高、宽、险的特点。外部因素方面:方面输电线路建设多数处于自然环境恶劣的区域,另...
输电
线路
杆塔型号字母分别代表什么意思
答:
按照用途分8种:1.直线铁塔Z:用于
线路
的直线部分,挂垂直绝缘子串 2.转角铁塔J:用于线路的转角处 3.终端铁塔D:设置在变电站前的线路终端 4.跨越铁塔K:设置在跨越较宽的河流和峡谷处 5.
换位
铁塔H:设置在路中倒相用 6.耐张铁塔N:用于线路比较重要的地点,用以限制线路事故和起锚固导线
的作用
...
...要进行换位下列,换位次数属于一个整循环
换位的
为?
答:
一般要求
线路
亘长超过100公里以上需要换相 ,100公里以内按图纸要求
交叉互联箱是什么时候在110kV交联聚乙烯电力电缆
线路
中使用的?
答:
电缆
线路
很长时(1000---1400 m以上),可以采用屏蔽层交叉互联。这种方法是将线路分成长度相等的三小段或三的倍数段,每小段之间装设绝缘接头,绝缘接头处三相屏蔽之间用同轴电缆,经交叉互联箱进行
换位
连接,交叉互联箱装有一组护层保护器,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。
输配电
线路
施工手册图书目录
答:
前言 第一篇 理论基础 1.1 电力系统 1.1.1 发电厂与输电
线路
1.1.2 配电系统与变电所 1.1.3 用户与电力负荷 1.1.4 电力调度与通信 1.2 架空线路结构 1.2.1 特点与构成 1.2.2 杆塔类型及构造 1.2.3 导线、避雷线与绝缘子金具 1.2.4 防雷保护与接地 1.2.5 导线
换位
第二篇...
回流线在实际中起什么
作用
!?
答:
2.当电缆
线路
发生接地故障时,短路接地电流可以通过回流线流回系统的中性点,这就是回流线的分流
作用
。3.在正常运行情况下,为了避免回流线本身因感应电压而产生以大地为回路的循环电流,回流线应敷设在两个边相电缆和中相电缆之间,并在中点处
换位
。根据理论计算,回流线和边相、中相之间的距离,应...