33问答网
所有问题
当前搜索:
箍筋配筋表
箍筋
的下料的计算
答:
梁内
配筋箍筋
φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。解:外包宽度= b-2c+2d=250-2×25+2×6=212(mm)外包长度=h-2c+2d=500-2×25+2×6=462(mm)箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值=2*(外包宽度+外包长度)+110(调整值)=2*(212+462)+110=1458(mm)≈...
什么是
配筋
率,怎么计算?
答:
配筋
率计算:ρ=A(s)/A 式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;A根据受力性质不同而含义不同,分别为:1、受压构件的全部纵筋和一侧纵向钢筋以及轴心受拉构件、小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积;2、受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中...
梁、板现浇
配筋
图怎么搭接
答:
2、梁端
箍筋
的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径应按下表采用。当梁端纵向受拉钢筋
配筋
率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm,抗震等级 箍筋加密区长度(二者取大值) 箍筋最大间距(三者取大值) 箍筋最小直径 一 2h、500mm 6d、h/4、100mm Φ10 二 1.5h、500mm 8d、h/4、100mm...
柱子钢筋
配筋
图怎么看
答:
问题四:柱钢筋配筋图, 这个表示对边除角筋以外的钢筋,对应该图上画的点状。后面表示不同的编号,主筋是一样的,但
箍筋
取括号里的值全高加密。问题五:怎样看钢筋
配筋表
11G101-1~3混凝土结构施工图 问题六:下面钢筋柱怎么看? 看这个只知道是一个柱子。 你应该看柱的配筋图。 比如这个...
什么叫核心区
箍筋
答:
核心区
箍筋
是指箍筋与纵筋组成钢筋笼内部的混凝土。节点核心区是设计的重点,也是施工的难点。要求在核心区同时配置柱箍筋和梁箍筋是做不到的。由于柱截面包容梁截面,因此要求柱箍筋自底到顶全高配置;梁箍筋可以只配置到柱边。核心区内柱箍筋的数量和间距,按加密区考虑。箍筋末端的构造要求是保证箍筋对...
配筋
图包括哪些?
答:
2、断面图:主要反映断面的尺寸、
箍筋
的形状和受力筋的位置、规格、数量等。3、钢筋详图:在
配筋
图的立面图中,很多钢筋的投影重叠在一起,每一根钢筋的形状不易表达清楚,所以是对钢筋分布比较复杂的构件进行表示的图纸。构件详图 构件详图分为配筋图、模板图、预埋件详图及材料用量表等。配筋图包括立面...
在计算斜截面承载力时,对
箍筋
的直径,间距,
配筋
率有何要求
答:
2、箍筋的最大间距要求一般是200、250等。,具体详《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)表9.2.9。如果是有抗震要求的框架梁,其加密区箍筋最大间距详规范表11.3.6-2。3、根据9.2.9-3条,
箍筋配筋
率不应小于0.24ft/fyv。如果有抗震要求,其最小配箍率应满足第11.3.9条。
柱子的
配筋
率计算公式?
答:
2、
箍筋
面积
配筋
率:面积配筋率(ρsv):配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。 其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。最小配筋率:梁:ρsv,min=0.24×ft...
在结构施工图中暗柱
配筋表
中Asv1是什么意思
答:
楼面梁布置平面图上,设计人经常会把X、Y两个方向的梁号冠一个前缀,让看图人一看就清楚梁的方向。asv是
箍筋
的截面积。H——横向,即X方向,也是平行于字母轴线的方向;V——纵向,即Y方向,也是平行于数字轴线的方向。
一个新手如何看懂施工图纸
答:
3、图中的b、h表示柱的截面尺寸;4、图中的A(一般为短边)、B(一般情况为长边)表示独立基础两向边长;5、基础配筋大的钢筋为底筋(放下边),如果配筋是一样的就不用区分;6、图中的原位标注序号①②,①上部钢筋、②为下部钢筋(配筋大);(二)、J-11(基础11为例),查
配筋表
:1、柱...