33问答网
所有问题
当前搜索:
粗钢筋与细钢筋搭接怎么算
为什么大于25的受拉
钢筋
不宜绑扎
搭接
答:
钢筋
截面是圆形,直径增大时,其表面积增长不如截面积增长快,你没见11101图集上,大于25的钢筋锚固长度要乘1.1系数,就是同样的道理。何况绑扎
搭接
有个面没有足够的密实度混凝土包裹住.握裹力特差。注意图集上说的是受拉钢筋的锚固长度哈,题说受压钢筋,基本上见不到!钢筋比混凝土贵十几二十倍,...
钢筋上下焊接
粗钢筋
可以接在细的钢筋上吗?
答:
可以接,但不能大于或小于两个型号的
钢筋
,如果是上下层变筋不论大小都可以插筋(直锚)否则就是设计出的错了,可以找设计代换
剪力墙竖向
钢筋
下粗上
细搭接
可以吗
答:
可以,剪力墙的
钢筋
就2种连接方式,1是
搭接
,2是焊接,剪力墙的钢筋一般很小,以搭接为常见
钢筋
绑扎中25粗的筋能
搭接
吗?
答:
钢筋绑扎中25粗的筋不允许撘接的。现行规定钢筋直径在22mm以上的,包括22mm的钢筋,不能选用单(双)面撘接(电弧焊),应采用机械连结的方式,就是套筒围丝的工艺。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接区段内,纵向受拉
钢筋搭接
接头面积百分率应符合设计要求;当...
当带肋
钢筋
直径Φ>25 mm时,其最小
搭接
应按相应数值乘以系数1.1取用是...
答:
1 当带肋
钢筋
的公称直径大于25mm时取1.10;从该条该款字面理解规定:在
计算
纵向受拉普通钢筋的锚固长度时,当带肋钢筋直径Φ>25 mm,应乘以系数1.1。那么为什么这样规定?8.3.2条文说明:通过试验研究并参考了工程经验和国外标准而确定的。为反映粗直径带肋钢筋相对肋高减小对锚固作用降低...
柱子
钢筋
连接接头有何规定
答:
并错开位置布置;同一根钢筋应尽量少设接头;绑扎钢筋的接头,要求两接头间的距离不得少于1.3倍的搭接长度;接头与钢筋起弯处的距离不得小于l0d,其接头位置也不得设在构件的最大弯矩处;受接区钢筋绑扎接头长度按下表执行;受压区
钢筋搭接
长度按受拉区的0.7倍
计算
。
...中包括搭接长度了没,
计算
工程量时用加上
钢筋搭接
长度吗?
答:
不用考虑受力点,考虑12米一个
搭接
。直径12以上的
钢筋
作为受力筋要考虑钢筋的搭接位置,也不容易做到定长9米或者12米搭接。楼主问定额中包括搭接长度了没,这要看地方定额规定了,北京2001定额就不含,
计算
工程量时就要加上。像湖北的2003消耗量就含了,计算工程量时就不能加了。
同一连接区段内接头面积百分率不宜大于50%是什么意思
答:
一个连接区段的长度为1.3倍
搭接
长度是定值,但它的位置是任意的,就是说凡是在这么长的范围内所有的接头都应算数并
计算
出钢筋的截面积和,这个截面积不宜大于全部钢筋截面积的一半。这个规定适用于柱子的全截面钢筋。例如柱子全截面钢筋有8根直径一样的钢筋(就不用
算钢筋
面积,只算根数),一个连接...
一段挡土墙的水平筋由几种大小不同的
钢筋怎么搭接
呢?
答:
挡土墙的水平筋有几种大小不同的
钢筋
组成。水平
筋搭接
按较细的钢筋直径倍数搭接;配筋较粗段的钢筋要伸到较细段处搭接。
...
钢筋
在什么时候采用绑扎
搭接
,什么时候采用焊接
和
机械连接?
答:
一般小
钢筋
都采用绑扎搭接14以下,竖向钢筋14-20可以考虑采用电渣压力焊,梁筋一般14以上采用机械连接,柱筋16以上可以考虑机械连接,当然允许采用电渣压力焊的话钢筋还是采用电渣压力焊成本低一些。三级钢一般是不采用焊接的,所以三级钢一般只采用
搭接和
机械连接。25以上的 钢筋是不能采用搭接连接的。这...