33问答网
所有问题
当前搜索:
线路负载率怎么算
家用节电器省电王省电器真的有作用吗
答:
而电度表是不计量无功电能。但在家庭中
的
电
线路
较短所谓节电器其实是一个电容器,电容器可释放出超前(无功)电流,可供感性负荷(电机类)消耗,降低电网输送的无功电流(有功电流不变),可减小导线损耗,从而可以节省了这部分电能。若所谓节电器提供抵消这部分无功电流引起导线的微弱损耗也算节能的话,使用...
高层建筑电气安全与节能?
答:
3变压器的安全节能设计在变压器的安全节能设计上,关键是降低变压器的有功功率损耗。变压器的有功功率损耗ΔPb可以表示如下:ΔPb=Po+Pkβ2(kW)式中:Po——变压器的空载损耗(kW);Pk——变压器的有载损耗(kW);β——变压器
的负载率
。(1)Po又称铁损,由铁芯的涡流及漏磁损耗组成,其大小是由矽钢片的性能及铁芯...
潮流
计算
中
怎样
判断
线路
是否过载
答:
一般
的
潮流
计算
软件会将过载
线路
显示出来,
负载率
超过100%就是过载了。
农村公变电企业使用标准
答:
(1)配电台区设置,应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径原则:10kV
线路
供电半径≤15km;低压线路供电半径≤0.5km。(2)淘汰高耗能变压器,合理选择变压器容量,提高变压器
负载率
。(3)优化无功补偿,采取集中补偿与分散补偿相结合的方式,提倡随机随器补偿。技术指标。具体如下:(1)电能损失率...
变压器电容补偿
如何计算
答:
2500KVA
的
变压器,如果不投电容器,可带负荷最大只有2500*0.8=2000KW。这时的有功负荷是2000KW,功率因数0.8,无功负荷是1500KW。如果电容器全部投入运行,则无功负荷降至1500-2*10*30=900KVAR。功率因数提高到了0.91,能带负荷最大可以提高到2500*0.91=2275KW。考虑到变压器只有在90%
负载率
时...
如何
查看
线路的负载率
?
答:
干台区线损
的
专责分析师再此回答:线损先看大小,大线损好看,小负损原因多了,综合分析思路如下:先看线损趋势图,出现上下波动类的时间或冻结错误,互感器灵敏度不够,台区关系错户,总表侧电流电压失流,失压,到户侧表计飞走,总表走的慢,端子盒连片未打开或半打开,螺丝氧化等。互感器超容会导致...
380V降低线损的措施有哪些?
答:
2 对电网进行升压改造 在负荷功率不变
的
条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,
负载
损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的...
无功补偿对低压电网功率因数 ...
答:
4. 1、单负荷就地补偿容量
的
选择的几种方法(1)、美国资料推荐:Qc=(1/3)Pe [额定容量的1/3]( 2)、日本方法:从电气
计算
日文杂志中查到:1/4~1/2容量计算考虑
负载率
及极对数等因素,按式(5)选取的补偿容量,在任何负载情况下都不会出现过补偿,而且功率因数可以补偿到0.90以上。此法在节能技术上广泛应用,对...
电流互感器与电量仪接线
答:
电流互感器在动力环境监测中应用很广泛,可测量节点流入
的
电流大小,通过
计算
可得出使用的用电量、
负载率
大小。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压或标准小电流,以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。分为...
110KV变电站在35KV侧五回出线每条输送容量为1000KVA,10KV侧八回出线每条...
答:
如果你所给的35、10千伏出线的容量是确定的且不考虑同时率,主变
的负载率
控制在80%的情况下,主变总容量控制在16000kva左右,单台主变为8000kva;主变的选择应考虑出现的同时率以及变压器的合理负载率,应结合你的实际需求来确定。
<涓婁竴椤