33问答网
所有问题
当前搜索:
绑扎搭接率
钢筋
绑扎搭接
的规范
答:
在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用
绑扎搭接
接头。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有...
框架梁的下面的钢筋(贯通筋)可以
绑扎搭接
吗?
答:
底筋搭接位置应在梁净跨四分之一之内,距支座1.5h。)(h。表示梁的有效高度)以外的范围内。同一条纵向受力钢筋不要设置两个或两个以上的接头。搭接钢筋接头末端距钢筋弯起处不小于10d。搭接长度要大于或等于60d(d是受力钢筋直径)。同一搭接区段内钢筋
搭接率
不要大于百分之五十。梁底筋搭接可参...
C35混凝土受拉钢筋
绑扎
接头的
搭接
长度是多少?
答:
计算搭接长度,除了题中的条件,还需要知道抗震等级和
搭接率
;假设一级抗震,50%搭接率;钢筋的
绑扎搭接
长度LlE=ζl*LaE=ζl*ζaE*La= ζl*ζaE*ζa*Lab=1.4*1.15*1.0*32*25=1288mm其中ζaE=1.15为一级抗震等级修正系数;ζl=1.4为一般搭接率50%的修正系数;ζa=1.0表示在...
钢筋
搭接
长度规范要求是多少要精确的
答:
注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的
绑扎
接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小
搭接
长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;注2: 当带肋钢筋直径Φ>25...
接头率的计算
答:
1 在受拉区不宜大于50%;2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;3 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。第5.4.6条 同一构件中相邻纵向受力钢筋的
绑扎搭接
接头宜...
钢筋的
绑扎
与安装的质量要求
答:
(6)钢筋成品与半成品进场必须附有出厂合格证及物理试验报告,进场后必须挂牌,按规格分别堆放,并做标牌标识。(7)施工时要对钢筋进行复试,合格后方可投入使用。(8)对钢筋要重点验收,柱的插筋要采用加强箍电焊固定,防止浇混凝土时移位。(9)验收重点为钢筋的品种、规格、数量、
绑扎
牢固、
搭接
长度等,并认真...
搭接
钢筋如何计算
答:
如果按照03G101-1的计算方法,那么钢筋的搭接长度应该等于1.4×抗震锚固长度。其中的1.4也是指钢筋搭接长度正常的系数。钢筋搭接注意事项 1、需要注意钢筋
绑扎搭接
长度规范要求不得小余300mm。2、最小搭接长度应满足规范要求,根据
搭接率
计算,25%,系数为1.2。3、剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的...
抗震等级三级,混凝土c30,钢筋直径10mm,
绑扎搭接
长度需要多长抗?_百度...
答:
抗震等级三级,混凝土C30,钢筋直径10mm,
绑扎搭接
长度请按钢筋种类及同一区段内搭接钢筋面积百率自己根据下表选用:抗震等级三级,混凝土标号C30.螺纹8个的搭接长度:钢筋种类(HRB400)同一区段内搭接钢筋面积百率≤25%时,44d=44×8=352(mm);钢筋种类(HRB400)同一区段内搭接钢筋面积百率50%时...
钢筋扎丝的
绑扎
要求,是否都要满绑,有没有规范还是标准?
答:
对于公称直径不小于6mm的焊接网用冷轧带肋钢筋,冷轧带肋钢筋的最大力总伸长率应不小于2.5%,钢筋的强度屈比应不小于1.05。钢筋焊网焊点的抗剪力应不小于式样受拉钢筋规定屈服力值的0.3倍。等级强度:注1: 2015年的《混凝土结构设计规范》规定:纵向
搭接
钢筋接头面积百分率小于等于25%时,系数为1.2...
框架柱钢筋
搭接
长度是多少,如何计算
答:
柱子钢筋
绑扎搭接
长度计算要根据抗震等级、混凝土强度等级、根据级别。柱子的搭接要在非加密区范围内,及避开加密区楼板面以上(500mm;1/6净高;柱的最长边)Max,搭接长度为LL。框架柱钢筋一般不采用绑扎搭接,因为钢筋的直径大于16mm,超过16mm设计要求采用机械连接(或者焊接)。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜