33问答网
所有问题
当前搜索:
结构嵌固层的规范要求
结构嵌固
端的条件
答:
(3)地下室侧壁要有良好的侧限,即必须与“地球”有良好的接壤
,上述半地下室顶板不能成为结构嵌固端的原因就是不满足此条件。对于上述条件中对首层楼面框架梁的要求,假设满足《抗震规范》第6.1.14条“位于地下室的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和”的...
地下室顶板作为
嵌固
端
答:
(4)《高规》3.5.2.2条“对结构底部嵌固层,该比值(侧向刚度)不宜小于1.5”
(5)《高规》5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。条文解释:本条给出作为结构分析模型嵌固部位的刚度要求。计算地下室结构楼层侧向刚度...
地下室顶板厚度
规范
地下室顶板厚度规范是多少
答:
1、规定不得小于180mm
。2、《混凝土规范》6.1.14:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,其楼板厚度不宜小于180mm。3、《高规》4.5.5:普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向...
在日常
结构
设计中应注意的问题?
答:
但并不是要求地下室顶板必须作为上部
结构的嵌固
部位。有些高层结构不具备这样的条件,如高层主体范围以外的纯地下室地下一层为绿化覆土层,嵌固部位就应降至地下一层楼板,并按此条件进行相应设计。(高层主体外地下一层为绿化,但是上下层刚度比能满足
规范要求
的话,可以嵌固至首层楼板,可以考虑此部分土...
结构的嵌固
端怎么选取
答:
2.嵌固端部位选取高于基础顶面时,其选取的位置应接合室内地沟布置和埋深情况不宜高出室外地面
。若高出室外地面,其高差不得大于所设边梁的梁高。且必须使嵌固部位的下部和基础之间有不超过一层的完整的框架结构体系,并在地震作用下保持弹性工作状态。3.嵌固部位下部和基础之间的框架结构体系应有足够的...
为什么顶板
嵌固
180厚
答:
抗震
规范
规定,地下室顶板作为上部
结构嵌固层
时,板厚度不小于180mm。180mm板一般受力是够了,防水之类的就要按其他规范了。地下室顶板的厚度根据计算为160可以满足
要求
,地下室顶板做为上部
结构的
嵌固部位时,不宜小于180,是否必须按180厚设置。另外,地下室顶上有几栋塔楼,塔楼的首层即为地下室的顶板...
什么是
嵌固
部位及嵌固部位的计算方法
答:
嵌固部位是基础顶面。如果是地下室,满足
规范
的地下室刚度
要求
时,地下室顶板可以作为上部主体建筑的嵌固部位。高规规定:1、高层建筑的地下室采用箱形或筏形基础,且地下室四周回填土为分层夯实时,上部
结构的嵌固
部位可按下列原则确定:2、单层地下室为箱基,上部结构为框架、剪力墙或框剪结构时,上部...
嵌固
部位是什么意思?
答:
嵌固端允许构件在此部位有任何位移。在建筑结构设计中嵌固端:就是平常说的固定端,
不允许构件在此部位有任何位移
。这里的位移在结构力学中是指平面x、y两个方向的位移和围绕此支座的转角;而对应的简支端(边)则允许有转角,但是不能有x、y方向的位移;一般现浇结构,板都是连续的,无板连接处都是...
地下室刚度不够,不满足2倍地上一
层的
刚度
嵌固要求
时,可以在地下室单独再...
答:
高规3.2.3条:作为上部
结构嵌固
部位的地下室楼盖的混凝土强度等级不宜低于C30。另外作为嵌固部位的地下室顶板应避免开设大洞口:高层建筑结构整体计算中:……作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶板应采用梁板结构,板厚不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0,当地下室...
结构
板厚
规范
有何规定.允许偏差是多少?
答:
一般楼层楼板:楼板厚度不能小于80毫米,如果板内有埋暗管一定不能小于100毫米;顶层楼板:楼板不能小于120毫米,同时双层双向都必须要配钢筋;普通地下室:楼板厚度不能小于160毫米;
嵌固
部位地下室的楼板:楼板厚度不能小于180毫米。根据《混凝土
结构
工程施工质量验收
规范
》(GB50204-2002)对于允许误差,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
嵌固层什么意思
嵌固端规范要求
结构嵌固部位土质要求
砖混结构刚性地坪可做嵌固端
嵌固部位的确定方法
地下室顶板作为嵌固端要求
顶板嵌固刚重比
嵌固部位如何确定
上部结构嵌固部位如何确定