继电保护
方向,麻烦给点素材或方向,谢谢!
答:
1、
过量
继电器返回系数大于一、
欠量
继电器的返回系数小于一。 2、继电器不带电时打开的触点叫常开触点、不带电时闭合的触点叫常闭触点。 3、
继电保护
的接线系数是流入继电器的电流与电流互感器二次电流之比。 4、电力系统中性点运行方式基本上有两种:大接地电流系统和小接地电流系统。 5、小接地电流系统单相接地的...
继电保护
中距离保护Ⅰ段与上级Ⅱ段是不是同时启动,Ⅱ段动作延时△t啊...
答:
距离保护是
欠量保护
,测量值小于整定值时保护动作。在整定过程中距离保护Ⅰ段整定值保护本线路80%左右,而Ⅱ段保护本线路全长和相邻线路一部分。因此出现本线路距离保护Ⅰ段和上级线路Ⅱ段出现保护交叉的部分。那么当故障落在此交叉范围内时,两保护都动作,但由于Ⅱ段的延时,从而Ⅰ段瞬时动作切除故障...
励磁涌流
保护
是
过量
值还是
欠量
值
答:
励磁涌流
保护
属于
过量
值保护。励磁涌流保护是基于变压器励磁电流的过量值进行判定的。励磁涌流是指变压器启动或重新连接时由于磁路的饱和和非线性特性导致的短暂高峰电流。励磁涌流保护通过监测励磁电流的大小和变化率来进行判定,超过设定的阈值或限制,保护装置将触发相应的保护动作,防止励磁涌流对变压器和电力...
35kv变压器
继电保护
计算
答:
电气设备
继电保护
配置、整定计算(二)2.6-35kV变压器的保护 2.1电力变压器的保护要求 (1)对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;2)绕组的匝间短路;3)外部相间短路引起的过电流;4)中性点直接接地电力网中外部...
对于反应故障参数降低而动作的
欠量继电保护
装置,灵敏度计算为()。_百 ...
答:
对于反应故障参数降低而动作的
欠量继电保护
装置,灵敏度计算为()。保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数 保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值 保护装置的动作参数除以...
用SH62综合
继电保护
测试仪怎样测继电器的低电压闭锁,负序,差动试验时需...
答:
SH62没用过,但
继电保护
测试仪应该都差不多。可以用常规交流测试菜单,设置电压初始值、步长后手动测试动作电压值;再用
欠量
动作值的70%或
过量
动作值的120%来测量动作时间,一般取三次试验的平均值作为测试结果。负序电压值一般按输入单相电压值的1/3来计算。也可输入三相负序标准电压,此时负序电压值...
什么是
继电
特性?
继电
器为什么要满足“继电特性”?
答:
这图就是
继电
器的
继电
特性曲线,横轴线圈电压,当线圈电压增大到吸合电压时(比如9V,红色箭头)继电器吸合,而若电压从大电压(比如12V)需要降低到比9V小比较多的电压(比如3V)继电器触点才断开。至于为什么要满足?继电器就是靠继电特性工作的,给吸合或额定电压接通电路,不给电压或电压小于释放电压...
什么是
继电
器的返回系数?
答:
返回系数是
继电
器的一个重要技术指标,其值的高低反映继电器的灵敏性。返回系数的定义为 其中,为继电器返回值,为继电器动作值。增量动作的继电器返回系数小于1 ,
欠量
动作的继电器返回系数大于 1 ,其应用是不同的。对于电磁继电器,电压型继电器属于欠量动作,电流型继电器属于增量动作。继电器根据输...
10kV和6kV变压器的速断、过流、过负荷
保护
如何整定?
答:
速断是按短路电流计算后整定的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主
保护
是差动。
主变过负荷是按主变二次侧进行整定的么
答:
元件(设备)差动
保护
瞬时按躲电流互感器二次断线时的额定电流整定1.3 按躲励磁涌流整定(对额定电流倍数)有躲非周期分量特性1.3 无躲非周期分量特性3--5 按躲外部故障的不平衡电流整定1.3 (二)、返回系数 返回系数K402;=返回量/动作量。
过量
动作的
继电
器K402;lt;1,
欠量
动作的继电器K402...