33问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架验收
脚手架验收
日期是在打混凝土日期之前还是之后
答:
1、外
脚手架验收
必须在浇筑楼面混凝土之前;外架搭设高度必须高于正在施工的楼层标高二步架,可以兼作楼层临边防护,避免发生高处坠落事故。2、支模架体验收也必须在混凝土浇捣之前进行;支模架必须严格按照专项施工方案搭设,搭设完后必须经项目部、监理进行验收;验收通过后方可浇捣混凝土。
悬挑式
脚手架验收
表的验收结果怎样填写
答:
1、提供以下材料的检测报告,钢管、扣件、专项施工方案、隐蔽工程、型钢支承架、焊接质量、立杆垂直度偏差等。2、填写
验收
结果,包括
脚手板
铺设严密、牢固、防护栏杆、踢脚板、密目式安全网平网或其它防护措施等。
标化工地
脚手架
几步一
验收
答:
3、立杆间距
脚手架
立杆纵距1.5m,横距1m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3要求提升一次
验收
一次。具体构造要求如下:(1)悬挑式卸料平台应按现行的
脚手架
的两步一
验收
是什么
答:
对于
脚手架
搭设过程中的检查
验收
的相关要求也越来越严格,某些地区执行的两步一验收是指,每搭设两个步距高的架体就需要进行一次过程验收,以确保架体的稳定性、合理性以及规范性。例如:常规高度的承重脚手架步距一般为1.8m,这样一来,每搭设3层大横杆(不包括护身栏杆)就需进行一次验收了。
脚手架
搭设完毕应当由谁
验收
答:
1.自检 2.监理 3.甲方 4.质检 5.高层外
架
还需要安检 6.如是30层以上或者特别建设的外架搭设方案要有专家认证
规范中的
脚手架
扫地杆
验收
要点,都给你总结好了!
答:
扫地杆在
脚手架
工程中扮演着关键角色,它是靠近地面,连接立杆底部的水平杆,分为纵向和横向两种。根据混凝土结构工程施工规范 GB 50666-2011,无论是普通模板支架还是高大模板支架,都规定了立杆必须设置扫地杆。纵向扫地杆距离立杆底部不宜超过200mm,横向扫地杆通常位于其下方,以承受并传递纵向扫地杆的力量。
规范中的
脚手架
扫地杆
验收
要点?
答:
扫地杆:
脚手架
工程的一部分,扫地杆就是贴近地面,连接立杆根部的水平杆。分类:纵向扫地杆:沿脚手架纵向设置的扫地杆;横向扫地杆:沿脚手架横向设置的扫地杆;横向扫地杆在纵向扫地杆的下面,承受纵向扫地杆传来的力,通过横向扫地杆传给立杆至基础。混凝土结构工程施工规范 GB 50666-2011; 4 模板工程; 4....
钢管
脚手架
扣件种类图片 脚手架有哪些分级
验收
标准
答:
脚手架验收
包括 地基 、基础的验收,脚手架架体 排水沟 的验收,脚手架垫板、底托验收,脚手架扫地杆验收。(1)脚手架地基、基础的验收。应按照有关规定以及搭设场地的土质情况,计算脚手架必须搭设高度后进行脚手架地基与基础的施工,检查脚手架地基与基础是否夯实且平整,是否存在积水现象。(2)脚手...
落地式
脚手架
多少米
验收
一次?
答:
脚手架
超过20m需要要求专家论证。住房和城乡建设部在关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知中规定,(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。(三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。均需要组织专家论证。根据JGJ130-...
脚手架验收
人需要什么资质
答:
有标准,一般监理和安全员
验收
就行
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜