高压开关柜调试系统要套什么定额(湖北)?
答:
不只是要套负荷开关调试,还有里面的避雷器,系统调试(每一个开关为一个系统),母排(母线)需要调试,直接套用母排调试的定额就行,注意的是,工程量中的母线长度不只是供电母线,还包括接地母排和零母排。如果设计中有要求做绝缘套管,记得做
耐压试验
。定额套用10KV及以下的那章内容。(安装工程)如果是...
配电箱国家标准是多少
答:
2、箱体部分 箱体使用的材质需要符合国家各项指标,一般都采用符合国家要求的冷轧钢板;落地箱需要配活顶盖,一般的配电箱不开敲落孔;箱体应设置两层门,配电箱采用暗锁,一把锁配两把钥匙。3、元器件部分 断路器、空开、仪表等设备需要进行电气
耐压
、耐流实验,且能提供相应的合格证明和中文说明书。元...
新东北电气集团有限公司的下属企业
答:
厂房标高达25米,可以满足特高压开关设备的总装配要求;配有一座特高压绝缘试验大厅,长72米/宽54米/高40米,设置了全新的冲击电压发生器与工频试验变压器及相应附属设备,可以满足特高压开关设备绝缘型式试验及产品出厂
耐压试验
的需求。 新东北电气集团电器设备有限公司隶属于新东北电气集团,公司是按现代...
电气隔离是指什么
答:
一)所谓电气隔离,就是将电源与用电回路作电气上的隔离,即将用电的分支电路与整个电气系统隔离,使之成为一个在电气上被隔离的、独立的不接地安全系统,以防止在裸露导体故障带电情况下发生间接触电危险。要实行电气隔离,必须满足以下条件: ( 1)每一分支电路使用一台隔离变压器,这种变压器的
耐压试验
...
QJZ-120型矿用磁力启动器的远控接线方法
答:
QJZ-120型矿用磁力启动器的远控接线方法:开关里的1、2、9接在双联按钮的从左边算,依次1、2、3、即可。矿用隔爆真空电磁起动器由隔爆外壳及装于壳内的
交流
真空接触器、隔离开关、控制按钮、控制变压器、jdb综合保护器、阻容保护装置等元件组成。起动器的盖子和隔离开关的手柄有机械闭锁,保证断电源...
求水电安装施工方案?
答:
(2)、电缆敷设前首先检查电缆型号、规格、绝缘、
耐压试验
等是否符合规范规定和设计要求。要注意电缆的最小允许弯曲半径与电缆外径比值为10倍。电缆敷设不宜交叉,应排列整齐,并做好标志。电缆终端头和电缆头制作要封闭严密,安装要牢固,相序要正确。7、本工程电缆桥架采用热镀锌电缆桥架。电缆桥架(托盘)水平安装时的距...
电气施工热镀锌扁钢允许误差
答:
±5mm,其实在实际工程中不考虑上限,当然人家也不可能做厚的,较高要求的一般有-2mm、-4mm
电缆
交流耐压试验
中怎么设置试验频率?
答:
电缆
交流耐压试验
中怎么设置试验频率?我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压...
35kV电缆
试验交流耐压
应该给多少
答:
橡塑电缆采用20Hz~300Hz
交流耐压试验
,10KV橡塑电缆要2.5倍试验电压,60秒钟。35KV橡塑电缆要2倍试验电压,60秒钟。试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。其间读取1min和15 min时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。
为什么要要对
交流耐压试验
的标准电压和耐压时间进行
答:
交流耐压试验
对于固体有机绝缘来说属于破坏性试验,它会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又未在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐降低,形成绝缘内部劣化的累积效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,...