33问答网
所有问题
当前搜索:
西门子200定时器
[求助-
西门子
PLC
200
]多从站分别用
定时器
检测主站发送的心跳信号的时间如...
答:
我想知道那个调试测试的时间是什么时间怎么测量?这个没什么理由的,完全有编程人员自己认为如何做比较理想我们常用的心跳检测方法是,主站将一个位,如M0.0一直置为1,随着PPI通信发送从站,从站以1秒的间隔,检测一次这个位的状态如为1,说明和主站通信正常,从站然后复位这个位,如从站检测该位为0,...
西门子
plc中
定时器
设定值可以用VB0吗
答:
我用的是
西门子
S7-
200
或者S7-200smart系列的,不能用VB0,因为普通
定时器
是16位的,因此可以用16位的寄存器VW0进行赋值,而不能用8位的寄存器VB0。望采纳。。。
西门子
系列PLC ,
定时器
预设值端(PT)的预设值是如何设定的?
答:
1.如果是
200
系列的,直接输入数值。时间长短与你用的
定时器
的精度有关。如果是100ms的定时器,你输入10就是1分钟,如果是10ms的你输入10就是100ms.2.如果是300系列的,在TV端输入。10秒输入S5T#10S,10分钟输入S5T#10M或者S5T#600S都可以,S5T#是它的固定格式,也可以直接把设定值转换成BCD码...
西门子
S7-300的FC里使用
定时器
需要注意什么问题?
答:
解决的方法是在FC中创建一个参数类型为Timer(
定时器
)的输入参数,在调用时为该参数指定不同的实参,例如设备A的实参为T0、设备B的实参为T1等等。
西门子
结构化编程的精髓和相对其他PLC(包括S7-
200
)的优势就在于FB、FC的可移植性和可重用性。其基本规则是在FB、FC内部不使用任何全局变量,全部使用局部...
西门子
S7-
200
编写程序是应注意什么问题
答:
问题补充:谢谢1楼的,不过语句表我看不懂,能不能发个梯形图的?谢谢 .
西门子定时器
一个定时器最大定时时间是3200s,你可以每1800s将一个整数加1
西门子
PLC
200
和300有什么区别?
答:
用户数据(如标志位状态,数据块,
定时器
,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到
200
天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。 编程:CPU 221/222/224/224XP/226 STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件可以对所有的CPU 221/222/224/224XP/226功能进行编程。同时也可以使用STEP...
西门子
S7-
200
如何进行仿真?
答:
再点那个绿色的三角运行按钮让PLC进入运行状态,点击下面那一排输入的小开关给PLC输入信号就可以进行仿真了。该仿真软件可以仿真大量的S7-
200
指令(支持常用的位触点指令、
定时器
指令、计数器指令、比较指令、逻辑运算指令和大部分的数学运算指令等,但部分指令如顺序控制指令、循环指令、高速计数器指令和通讯...
西门子
PLC,S7-
200
的常闭立即触点???
答:
把输入侧右边的M和左边的1M直接用导线连接,然后把左边的L+用导线连接0.1端子就行了这是实验的时候84正常的时候L+和0.1端子之间应该接一个按钮开关
谁知道
西门子
PLC中的脉冲
定时器
的用法
答:
(3) 有记忆接通延时
定时器
TONR——一般用于累计许多时间间隔 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 3 为您推荐:
西门子
plcs7-
200
实例 西门子脉冲指令 西门子iec定时器 西门子plc定时器指令 西门子plc300定时器 西门子交叉引用 西门子组织结构参考 555定时器多谐振荡器 定时器 脉冲 脉冲定时器作...
西门子
