西门子plc怎么看输入输出
西门子PLC
S7-200 SMART CPU SR60 它的
输入
I点是NPN还是PNP
答:
分的。只是
西门子
不叫PNP或NPN,而是称源型或漏型。漏型逻辑:当信号
输入
端子流出电流时,信号变为ON,为漏型逻辑;源型逻辑:当信号输入端子流入电流时,信号变为ON,为源型逻辑。以上概念可能不大好理解,可以这样简单地判断(只以正电源为 ...
西门子
300
PLC
,接pt100,该
怎么
做?
如何
确定温度是多少?
答:
不管是什么型号的
PLC
都有数字量
输入输出
模拟量输入输出。PT100温度传感器给出的是模拟信号,选用
西门子
300的模拟量输入模块。确定好输入模拟量及对应的温度关系,程序里头做调整。具体接线,查询一下西门子模拟量模块手册或电话咨询。
西门子plc
226,连接接近开关,接近开关
输出
的电压被拉低,从24V变成8.8V...
答:
先把接近开关
输出
端悬空,检查输出的电压。如果正常,检查线路电阻和
plc的输入
口。
西门子plc如何
选型,点数怎么确定,什么时候用继电器
输出
,什么时候用晶 ...
答:
继电器
输出
型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的...
西门子PLC
各种数据的
输入
格式是
怎么样
的,比如计时器是s5T#?S,长整数...
视频时间 1:10
西门子PLC
S7-200 SMART CPU SR60 它的
输入
I点是NPN还是PNP
答:
S7-200SMART 支持PNP和NPN。采用哪种方式取决于公共点M接什么。
西门子plc的
pid向导设置
答:
1.用pid向导设置的pid模块,
输出
总是回路输出的低限,如果低限为零,输出也为零,是什么原因?---你的P值=1.0,这里P是正值,则当PV大于SV时,输出变小,如果最小值设置为0,则PID输出为0。pv是过程变量值,也就是你的AIW0,是模拟量
输入
信号,但这是PID运算值,你的设置范围是:低限3200 ...
我想
知道西门子plc
中置位S下的数字是什么意思
答:
西门子PLC
置位指令下的数字表示要置位从首地址开始的连续的几个地址。举例如N0.0的下面是4,即表示置位从M0.0开始的4个位,即N0.0、N0.1、N0.2、N0.3都同时置位。与置位相对的是复位,一个继电器线圈接通并保持为置位,失电后恢复状态为复位,复位下的数字意思同置位。
西门子plc输入
信号,在接线端子上
如何
短接信号?输入为开点和闭点的区别...
答:
这个要看你需要什么点。要这个点是开的还是闭的。
PLC
内部需要
怎么样
来确定。正常的是
输入
为开的内部也是开的。输入点关时内部也闭合。如果输入点是闭合的内部需要要闭合。那在编程时内部点就要设计成长开的。就可以了。这样输入点闭合内部也闭合。如停止位就这样也可以。
西门子
S7-200
PLC
(CPU是224 CN)的
输入
信号是高电平还是低电平由输入端...
答:
西门子
S7-200的
输入
信号的高电平为逻辑”1“,低电平为逻辑”0“;S7-200的输入端可以接受两种类型的开关量信号,源型NPN、漏型PNP;至于哪种类型,取决于输入信号公共端(CPU下方端子块上面的1M、2M)所连接的是24V(源型NPN),还是0V(漏型PNP);...