33问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc模拟量处理
西门子PLC
224XP
模拟量
怎么转换成数字量,就是10V通过什么公式转换为32000...
答:
模拟量
点位采集就可以了,比如输入的AIW0、2、4、6根据你的电压或电流不同采集的数字不通,CPU224XP本身自己带两路输入,如果还需要的话需要增加模拟量模块如EM231/EM235等,输出是AQW0、2、4等,通道号根据你模块的位置来的。如果模块输出只有一个它就占4个字节。
西门子plc
4路
模拟量
模块 em231 接线图
答:
模拟量
输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围,开关设置只有在重新上电后才能生效。现场温度传感器采集的的温度信号、温控开关开度反馈的信号等这种没有间断点的模拟量信号通过信号线->模拟量输入模块(有远程的有本地的)输入点->
PLC的
...
西门子
标准信号转换后都是6400-32000?A/D?D/A?
模拟量
输入输出是怎么实现...
答:
A/D转换后的,二进制D转换为十进制的值?答:可以这么理解 为什么
西门子PLC
编程时要用到十进制呢?答:十进制是便于人们的理解,一般还要进行工程量的变化 譬如:温度为0-100°,变送器的的输出电流为4-20MA的标准信号 那么我们在
PLC的模拟量
输入通道,AIWO能得到的是6400-32000的数值量 假设我们现在...
PLC
编程小白,先学三菱的PLC好还是先学
西门子
的PLC好?
答:
(1)不用纠结品牌 我们先来看一看老师傅们说
西门子PLC
或者三菱PLC好的各自依据在哪里。以前的老师傅都说三菱的不行,大多都是以下几点:首先说的最多的就是
模拟量
的
处理
了,以前三菱的模拟量需要非常繁琐的指令,而西门子的可以直接读取处理,还有就是三菱以前的PLC都不支持浮点运算的,直到后来的PLC 来...
西门子PLC
将两个
模拟量
输入的信号进行相乘,再持续不断的进行累加,请问...
答:
西门子
的梯形图做不了这个,必须用西门子的语言来编写了.
西门子PLC
,,最近调试
模拟量
输入模块(SM331 8X12) 1测量方式中 R-4L...
答:
的补偿 • 测量温度的单位 赋值参数 E、N、J、K、L型 Pt 100 (标准,气温范围)Ni 100(标准,气温范围)赋值参数 可以 可以 可以 ℃
模拟量
模板 4-82 在第4.21.2 节中的相应表中,阐述了针对测量方法和测量范围如何选型赋值。另外,在 模板中包含有必要的设置。量程模板的缺省设置 ...
西门子PLC
和三菱PLC学哪个好
答:
因为在能找到
PLC的
厂商中,日本三菱是性价比最高的,德国
西门子
的PLC很好,但是价格很贵,三菱则是性价比很高的PLC,所以小公司都用三菱,但是三菱和西门子还是有差距的,不过没那么追求运算速度的场合,基本用三菱,西门子多用在可靠性要求极高的重工业领域,一般人基本没机会做重工业的。
西门子plc
S7-200系列231-0HC22-0XA8
模拟量
输入0-10V如何调节下面拨码开...
答:
量程卡设置为b电压,c为四线制电流,d为两线制电流,前面两个设置b后面的电流的设置c,这是200模块,将电压、电流信号分开,用
PLC的
输出口去控制多路切换芯片。在电流信号输入EM235前,先通过一个精度高的250欧姆电阻,EM235则设置为电压输入即可。但有一点须指出的是电流信号的抗干扰性能比电压信号...
西门子PLC模拟量
变化率报警怎么做
答:
很简单 延时1秒,把电流值赋值给一个地址,比如MD100 再延时1秒,把电流值赋值给另一个地址,比如MD104 然后计算MD104和MD100的差值 当差值大于某个数值时,跳转到报警程序 如果差值再允许范围内,跳转到上面第一步重复执行上面的程序 注意别写成死循环,那是要出问题的 然后在WINCC给报警程序的输出点...
西门子plc
上标的24vdc L+M-什么意思?一定要接吗?
答:
西门子plc
上标的24vdc L+M是24直流电源。L+正极。m是负极的意思。一定要接。 不要用此电源对外部仪表供电。可用于扩展模块的电源: 西门子哦
plc模拟量
输出模块有三种:EM231、EM232、EM235,电源有三个端子,分别为M、L+和地,其中地接地线,L+和M分别接24VDC的正极和负极。 扩展资料: PLC采用的编程语言有梯形图...