PLC如何将功能FC属性设置为 非掉电保持?属性里的选型不让选...
答:
你把这个
急停
做到FC里面的Q前面不就行啦 苏州元硕自动化科技有限公司 技术服务:提供自动化系统的技术维护及技术咨询。 专业维修RockWell自动化产品、
西门子
(PLC、变频器、人机界面、伺服) 承接整套自动化系统的设计、改造、 技术 、改造、 技术培训、工程施工。
[求助-
西门子
传动技术]6SE70机柜式逆变器报F036故障
答:
报F036,其实你真正的故障已经解决了。F036故障 = 外部故障,这是很好查找的,估计是你因为联系的问题有点蒙了。不知更完后参数都下载了没有,或者你的外部控制是不是没有复位(一般外部故障都是接到安全开关/
急停
开关/或者接触器或进线开关的辅助触点上,你只需查一下这些外围线路即可)
西门子
PLC时间定时器停止后恢复,怎样接着剩余的时间运行
答:
干嘛要用S_OFFDT 啊?用一个递减就可以了 OB35里面写:L MW200 L 1 -I T MW200 A M 202.0 A(L MW 200 L 0 <=I )= M 202.1 M202.0设备运行信号 M202.1设备总的设定运行时间到。
西门子
变频器440的内部继电器1上的18,20两点能否作内部保护触点用,为 ...
答:
1
西门子
变频器440的内部共3个继电器的触点 作为内部BICO连接,输出变频器内部信号,比如 运行、故障,准备好,
急停
,报闸等等信号输出用的。和继电器一样,有常开和常闭点供用户选择。2 变频器本身具备自身的各种保护,所以内部继电器不能用于内部保护。3 根据控制工艺设置参数能输出相应的内部...
西门子
s7-200怎么用梯形图编程?
答:
程序就在图里了,i0.0为启动开关,i0.3为
急停
按钮,i0.1为停止按钮,q0.1q0.2q0.3分别表示三个电机 程序的控制效果为按下启动按钮后q0.1启动,2s后q0.2启动,4s后q0.3启动,按下i0.1后先是q0.3停止,2s后q0.2停止,4s后q0.1停止,当按下急停按钮时,所有电机同时停止 ...
为什么每次启动系统或
急停
后都要进行回零操作?
答:
这是由软件决定的,重新启动后程序要从头开始执行。所以必须初始化系统,刀具回到原点
西门子
MM440变频器控制电机有时候带不动负载?
答:
给两个方案你,方案一是V/F控制的,就加转矩提升;另一个方案是无编码器矢量控制。两个方案都能提高启动转矩,可以试试两方案哪个更优,不同的现场控制方式不一定相同。设置参数在P1300.
OSTORE1.SYF在
西门子
机床系统中是什么意思
答:
具体哪个,有好多按键的,
急停
啊什么的,多了去了。
西门子
售后服务,13818412325朱工
跪求哪个高手可以帮我画个梯形图用
西门子
S7-300
答:
可
急停
可重复,断电后启动不影响
西门子
S7的目录
答:
第1章 PLC运料小车控制系统1.1 系统工艺及控制要求1.2 相关知识点1.2.1 S7-300/400 PLC简介1.2.2