33问答网
所有问题
当前搜索:
负荷控制终端跳闸接线
车间里有一台37kw的电机因星三角
接线
错误,造成变压器前侧的10kv环网柜...
答:
这个问题要有具体的保护定值来解释,你说的隔离开关
跳闸
是什么意思?隔离开关一般不具备跳闸能力的,你说的这种情况很可能是由于过流时的电流值不是很大,空开的保护时间不够,高压侧保护过于灵敏,所以造成越级跳闸。这种情况要重新配置保护定值以免再造成这种越级跳闸而导致更大范围用电设备有影响。
家用
接线
用什么规格的电线?情况是要从配电室接到室内,电线大部分会在室...
答:
【3】空调插座的电线 空调也算是家里大功率的电器了,因此插座也是使用的4平方电线,当然也可以使用6平方,但这样做的施工难度就会加大,插座底盒占用的面积也会变大,
接线
变成一件很麻烦的事情。【4】普通插座的电线 家里的普通插座使用2.5平方的电线就可以了,一般
负荷控制
在2500瓦以内。但如果你...
电力
负荷控制
装置的作用是什么?
答:
电力
负荷控制
装置是为实行计划用电施行的一项技术手段,其原理就是跟踪检测用电负荷的大小,当负荷超过所设定的负荷定值时,先报警提示,后
跳闸
切断负荷的一种自动装置。一般此装置从主变高压侧采电流、电压信号,在装置内计算负荷大小的,也有直接从高压侧全数字多功能电子表的脉冲输出取负荷大小信号的,...
什么是配变,什么是负控?
答:
1、配变
终端
是指用于配电变压器的各种运行参数的监视、测量的远方终端,安装在配电变压器附近。主要包含监测、计量两部分的功能。负控终端的作用和配变终端一样,但它是安装在用户端.其实就是我们常说的三相电表.2、
接线
时四根电压线对应于三相电路的A.B.C.电流线接三相电路A.B.C上电流互感器的二...
真空断路器
控制
回路的具体要求有哪些?
答:
都应具有防止多次合,
跳闸
的电气防跳措施.4、断路器即可利用
控制
开关控制手动跳闸合闸,又可由继电保护和自动装置自动跳闸于合闸.5、应能监视控制电源及合跳闸回路的完好性.应对二次回路短路或过
负荷
进行保护.6、应有反映断路器状态的位置信号和自动合,跳闸的不同显示信号.7、对于采用气压,液压和弹簧操作...
母线倒闸操作的一般原则都有怎样的要求?
答:
双母线倒闸操作注意事项:计算系统潮流变化,明确操作顺序。合上母联开关,并确定母联开关运行正常。取下母联开关的
控制
电源保险,防止倒母线时出现母联
跳闸
。倒
负荷
。倒完负荷,再根据具体情况是否拉开母联开关,投保险。倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。在倒闸操作时,应遵循以下...
发电厂正常运行时
控制
直流与动力直流电源的运行方式
答:
3.1直流系统的运行方式 3.1.1直流电压等级和
接线
方式 3.1.1.1直流电源按每单元机组设置一组OSP 1200AH富液式铅酸蓄电池。电压为220V,专供动力
负荷
、直流事故照明负荷、
控制
、信号、UPS、保护及自动装置专用。3.1.1.2每机组单元:220伏蓄电池一组,由104只电池组成。单母线接线,每单元配置一台硅...
变频器上电外部
跳闸
的处理办法
答:
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起变频器
跳闸
停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用...
机组程序
跳闸
的意义是什么?机变组哪些保护动作程序跳闸?
答:
电力系统综合稳定
控制
系统的一部分。通过通道配置在各变电所内的解列装置之间进行信息交换及综合判断,选择在最适当的地点实施解列。4、 程序
跳闸
的含义是先跳汽轮机,当主汽门关闭后出现逆功率再跳发电机和励磁。发电机断水保护动作,发电机低励失磁保护动作,发电机励磁过
负荷
保护动作启动程序跳闸。
什么是
负荷控制
器??
答:
是一款以智能CPU为主控元件的智能
控制
器,主要作用为接收负控管理
终端
发来的过
负荷
信号,并进行一定延时的控制器,具有报警,延时
跳闸
及指示过负荷时间的功能。