互感器的
负荷
一般是多大?
答:
电流
互感器的二次
负荷
通常是用能带的阻抗Ω来表示,通常都在1Ω以下。电压互感器的二次负荷通常用VA表示,一般都在几十VA,不能保证准确度的最大容量也不过就在2、3百VA。
负载是什么意思
答:
负载是指连接在电路中的电源两端元件。负载,又称
负荷
、载荷。物理含义指将电能转换成 其他形式能量的装置,是一切用电器的统称。 例如电灯泡、电动机、电炉等都叫负载,它们分别将电能转化成光能、机械能、热能等。 另一方面,对电力系统、电气设备本身来说, 它们承受载荷都有一定限度,一般都在其铭牌...
真空断路器型号 怎样去选择真空断路器
答:
真空断路器是电器开关的一种,具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力, 它的体积小、重量轻,适用于开断容性
负荷电流
。目前真空断路器的生存厂家比较多,型号也是比较多的,所以在选择的时候总是觉得眼花缭乱。下面小编带着大家一起去认识真空断路器!关于真空断路器的型号 目前型号主要...
16a空开能带多少千瓦
答:
C16就是C特性,它的工作额定
电流
16A,我国市电电压220V,16*220=3520VA,即3.52KW。对于阻性负载(典型家电如:电热装置类热水器、电炉、电饭煲或计算机),就是3.52KW;对于非阻性负载(典型如洗衣机、冰箱、空调等有电动机的负载),小于3.52KW,近似可以乘以0.8的经验功率因数,即3.52*0.8=...
如何选择电能表的规格?
答:
选择电能表时,
电流
值选择最重要,也最复杂。其一是起动电流,即能够使转盘连续转动的最小电流;其二是最大额定电流相对基本电流 的倍数。另外,老式表和新式表在性能方面有差异。老住宅仍在使用的旧式电能表,起动电流比较大,一般为(5%~10%);最大额定电流小,一般≤2 ,在表盘的盘面上只标一个...
为什么熔体的额定
电流
值不能超过熔断器的额定电流值
答:
因为电路短路时,熔断器要断路,要求熔体的额定电路小于熔断器额定电路,才能产生断路。熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的
负荷电流
选择,熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。熔断器主要由熔体、外壳和支座3部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。熔体的材料、...
高低压
电流
怎么算?
答:
综述高压额定
电流
是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定
负荷
时的电流。额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上的电流,或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流。电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,...
现行的规范中,三相用电
负荷
多少才配
电流
互感器?
答:
根据国家电力行业标准DL / T 448 - 2000《电能计量装置技术管理规程》的说明:低压供电,
负荷电流
为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。实际执行当中,根据各地供电局的要求略有不同,一般都是80A及以下允许直接接入电能表的形式计量!参考...
一个160千瓦的电机380的电压怎么计算
电流
呢
答:
一个160千瓦的电机380的电压需
电流
301A.。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 得电流I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=301A,cosΦ为0.8。电压为380V。
三相四线80安电表能负载多少
答:
39安。以低压380伏系统为例,三相4平方线每条电线最大可
负荷
39安
电流
,但考虑通常情况下的穿管、高温以及线材品质等问题,宜取32安,这样可长期安全稳定的工作。根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S=根号3乘以线电压乘以线电流,得S=1.732*380*32=21061伏安。根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽...