33问答网
所有问题
当前搜索:
负荷电流怎么计算
怎么计算
变压器的二次负载
电流
?
答:
变压器运行负荷要求 例如:一台800KVA10/0.4KV变压器,按一,二次
电流计算
,各种
负荷电流
是多少?解: 一次电流I=S*0.06=800*0.06=48A 二次电流I=S*1.5=800*1.5=1200A 低负荷: 一次电流I=48*15%=7.2A 二次电流I=1200*15%=180A 合理负荷:一次电流I=48*50%=24A 二次电流I=1200...
电动机
怎么计算
过
负荷
与速断保护?
答:
选用GL型继电器做电动机过
负荷
与速断保护的
计算
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作
电流
动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
多大
电流
用多粗电缆
怎么算
答:
铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件
计算
,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。先估算
负荷电流
1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小...
空调的额定
电流怎么算
答:
空调的额定
电流计算
方式如下所示:额定电流一般由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)额定电流I= 三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。因此,额定电流计算公式:P--...
配电柜里的
负荷计算
,有关功率和电压、
电流
的关系
答:
计算电流
肯定是根据功率来计算的,但电流600A也就是要控制好你的电缆的截面积,KV是电压,KVA是容量,就是V*A电压乘电压。KW也是电功率的单位,一般是负载的单位比如说电动机20KW,电器柜来说就是它能驱动负载的能力。
计算负荷
也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一...
三相电上接的都是单相设备,请问三相线用多粗
怎么算
谢谢
答:
无论单相电三相电都是用额定
电流
来
计算
线的截面积。比如15KW的三相
负荷
选择电线 额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 如果是近距离(几十米以内),铜线6平方毫米,铝线10平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜线16平方毫米,铝线25平方毫米。如果介于远距离和近距离间,铜线10平方...
最大
负荷电流
的
计算
?
视频时间 05:39
已知10kV线路容量
怎么计算
线路
负荷
?
答:
线路
负荷
=线路最大负荷/线路最大载容量 X 100%。线路平均负荷=各线路负载率的算术平均值。根据用电设备功率配合
计算
系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,再根据线路总负荷合理的选择线路,如果设备用电量大于5000KVA,就要提高电压等级,即高压采用35KV。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电...
变压器负载率
怎么计算
?
答:
1、变压器的负载率的
计算
公式:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。2、示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大
负荷电流
及负载率。解:已知条件100kVA...
断路器的额定
电流
是
怎么算
的?
答:
2、对于380V的电源负载分别16A/6000W 20A/7600W 32A/12000W 40A/15000W。断路器的作用就是把电源端和
负荷
端断开、接通、负荷端是接用电器的。当然要把用电器用线和负荷端连接起来。因为,用的单相用电器工作电压为220V,那么一个6000W的用电器 工作
电流
I=P/U=27A 那么单相选择32A,三相 I=P/1...