33问答网
所有问题
当前搜索:
负荷电流怎么计算
怎么计算负荷电流
答:
三相电:I=P/1.732/U/cosφ 单相电:I=P/U/cosφ I为额定
电流
U为额定电压 cosφ为功率因数 对于纯电阻负载,如白炽灯,电炉等,cosφ可取1。若负载功率因数未知,可按0.8估算。
怎么计算负荷电流
答:
1。若负载功率因数未知,可按0.8估算。2、三相交流异步电动机的效率:η=P/(√3*U*I*COSφ)其中,P—是电动机轴输出功率 U—是电动机电源输入的线电压 I—是电动机电源输入的线
电流
COSφ—是电动机的功率。负电荷流:(load current) 指的是设备正常运行(即带
负荷
时)的情况下,负载所...
变压器最大
负荷电流
及负载率
计算
答:
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A@108:3A,B@102:9A,C@72:6A,求变压器最大
负荷电流
及负载率。最大负荷电流最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。I=100/1.732×0.4=144A;负载率负载率等于平均电流除以额定电流。变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%. 抢首赞 已...
负荷怎么计算
公式
答:
问题一:
怎么计算负荷电流
5分 三相电:I=P/1.732/U/cosφ 单相电:I=P/U/cosφ I为额定电流 U为额定电压 cosφ为功率因数 对于纯电阻负载,如白炽灯,电炉等,cosφ可取1。若负载功率因数未知,可按0.8估算。 问题二:线路负荷的计算方法 支线负荷是:就是负荷的启动电流的1.5――1.8倍。 干线负荷是...
负荷
的
计算
公式是什么?
答:
计算公式:主要计算公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流
: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大
负荷
与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率...
住宅电气照明中
计算负荷
、计算
电流怎么计算
?
答:
3 康居住宅的用电负荷标准:基本型(1A):4kW/户;提高型(2A):6kW/户;先进型(3A):8kW/户。2、再根据每单元户数算出用额定电量:Pe=负荷/户*总户数。3、根据需要系数求出单元
计算负荷
:Pjs=Pe*Kx,Kx可查表《全国民用建筑工程设计技术措施---电气》第247页,根据Pe算出
计算电流
。
怎样
计算
用电
负荷
?
答:
公式如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大
负荷电流
及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...
怎样
计算
用电
负荷
答:
方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。所以:线电流=S/1.732U。变压器的实际电流是由负载决定的,功率因数也是由负载决定的。只要实际电流不大于额定电流即可。当实际电流超过额定电流时称为“过
负荷
”,变压器允许过负荷(见具体规定)。