负载总计30KVA功率,应该配多大的总开关?
计算
方法是什么?
答:
1、30KVA三相
负荷
选择开关 额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=30/1.732/0.38/0.8=30/0.53=57A 选用额定电流100A的开关 2、30KVA单相负荷选择开关 额定电流I=P/UcosΦ=30/0.22/0.8=170A 选用额定电流250A-300A的开关
三相电机
电流计算公式
答:
I=P除以(1.732×U×功率因数)。三相电机
电流计算公式
为:I=P除以(1.732×U×功率因数)。其中,I是电流,P是电机功率,U是电压(为380V),功率因数是有功功率和视在功率的比值,其大小与电路的
负荷
性质有关,电动机的功率因数并不是一个定数,它与制造的质量以及负载率的大小有关。
70平方电缆400米长承受最大
负荷
在线等
答:
铜电缆,70平方,400米长,承受最大
负荷
约55KW 铝电缆约为30KW。主要是考虑电压降,70平方铜电缆400米长,单线电阻约0.1欧,如果要求三相电压降不超过20V,则单相电压降不超过11V,线
电流
就不能超过110A,约55KW。70平方铝电缆400米长,单线电阻约0.166欧,如果要求三相电压降不超过20V,则单相...
负载持续率的
计算公式
答:
右侧图片是电焊机容量换算
公式
要求统一换算到ε=100% 式中Pn,Sn为电焊机的铭牌容量(Pn为有功,Sn为视在);εn为与有功和视在对应的
负荷
持续率(
计算
中用小数)ε100为其值为100%的负荷持续率cosφ为功率因数焊接设备铭牌中都标有负载持续率。负载持续率是用来表示焊接设备工作状态的参数,它是在选定...
变电所保护定值如何设定,
计算
。
答:
1.过流保护动作电流的整定 变压器过流保护动作电流按躲过变压器的最大
负荷电流
ITmax来整定,整定
计算公式
为Iop=(KwKrel/KreKiITmax 式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);Kre为继电器返回系数(一般取0.85);Ki...
4平方电线最大
负荷
是多少?
答:
4平方的铜线最高可以
负荷
23千瓦。根据口诀,4平方的铜线按6平方的铝线
计算
,其安全载流量为截面的7倍,即6x7=42A,所以4平方的铜线的安全载流量为42A。如果是三相,功率计算如下:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x42x0.85=23kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是单相,功率计算如下:P...
380伏250KW电机用多大的电缆?怎么算?
答:
一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW
负荷
的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的
计算公式
是: P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线
电流公式
: I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因数,一般综合取0.8你的100KW负载...
单相设备混合电路的
计算电流
怎么算
答:
先算三相设备电流,再算单相设备电流(单相设备
负荷
尽量均分三相),按照单相设备最大的一相
计算电流
,后加上三相设备电流。总
电流计算公式
:电路总的电流 = 三相设备电流 (a)+ 单相设备最大的一相计算电流(a)。
求电压380,功率11kw,
电流
32A,50Hz的三相电动机怎么配电箱
答:
先算三相设备电流,再算单相设备电流(单相设备
负荷
尽量均分三相),按照单相设备最大的一相
计算电流
,后加上三相设备电流. 总
电流计算公式
:电路总的电流 = 三相设备电流 (A)+ 单相设备最大的一相计算电流(A). 三相电与单相电的负载电流计算: 对于单相电路而言,功率的计算公式是:P=IUcosφ, 相...
电功率和电压怎么换算的?
答:
220v电线平方与功率对照表1 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的
计算公式
是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出:线
电流公式
:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/1...