答:
6.3.2
高层建筑消防
电梯的设置数量应符合下列规定:6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的
要求
。6.3.3 消防电梯的设置...
高层建筑消防
给排水设计?
答:
当前城市建筑逐渐朝向高层和
超高层
的方向发展,因此当火灾发生之时,给逃生带了一定的难度,基于此,本文从实际出发分析了当前
高层建筑
之中
消防
给排水设计之中的相关问题。 我国经济水平攀升的同时,人们生活水平日益提高,城市建设突飞猛进,诸多高层建筑拔地而起,相应的问题也随之而来。例如,高层建筑火灾蔓延迅速、人员疏散困难...
超高层建筑
避难层有哪些设置规定?
答:
其中,
超高层建筑
避难层有哪些设置规定呢?下面是建筑网带来的关于超高层建筑避难层有哪些设置规定的内容介绍以供参考。1.避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层;这是因为登高、举高
消防
车,最大作业高度在30~45m;根据对消防队员的实测,登高超过10层时,心跳和...
120米公共
建筑
应设几个避难层?
答:
至少也要两个避难层。按照
建筑
设计
防火
规范(GB 50016-2014),从首层到第一个避难层之间的高度不大于50m,以便对火灾时不能经楼梯疏散而要停留在避难层的人员可采用
消防
云梯车进行救援。此外,根据普通人爬楼梯的体力消耗情况,结合各种机电设备及管道等的布置和使用管理
要求
,两个避难层之间的高度以不...
国家高楼限高政策
答:
法律分析:严格限制新建250米以上建筑,确需建设的,要结合
消防
等专题论证进行建筑方案审查,并报住房城乡建设部备案;不得新建500米以上
超高层建筑
。法律依据:《关于加强基础设施建设项目管理确保工程安全质量的通知》 严格限制新建250米以上建筑,确需建设的,要结合消防等专题论证进行建筑方案审查,并报住房...
高层建筑
设计规范 高层建筑特点介绍
答:
(8)超高层顶部位移控制 (9)抗震设计 2、建筑部分 (1)风压与外窗 高处装修要考虑风压作用,窗玻璃都要相应加强。(2)消防设计 建筑高度超出250M的民用建筑采用的特别
防火要求
,要提交国家消防主管部分组织专题切磋论证。
超高层建筑
产生火警,扑救难度更大,成灾成果重要。在超高层修建防火设计历程中,随时会...
超高层建筑消防
登高场地的设置
答:
根据《高规》,登高场地都是差不多的,必须设置在
建筑消防
扑救面,能容下消防车及人员操作等。
超高
建筑应该按各种指标的上限处理,如车道18*18m等,并可结合城市消防力量的最高配置确定(如百米登高车的操作场地
要求
)。
超高层建筑
造价介绍?
答:
在外墙材料,铝合金窗,玻璃等建筑材料的 选择会格外严格,会较大程度的增加建筑成本;7.
超高层建筑
设计复杂,项目设计和管理水平要求也较高,设计、工程顾问及监理费 用会增加8.超高层建筑的
消防要求
即为严格,凡超过5平方米的房间均要设置火灾探测器;9.超高层建筑的配套人防面积较大;考虑到普通框架...
建筑
高度的相关规范
答:
坡顶房屋按室外地坪至
建筑
屋檐或屋脊的平均高度计算。屋顶上的附属物,如电梯间、楼梯间、水箱、烟囱等。其总面积不超过屋顶面积的25%、高度不超过4m的不计入高度之内。2.3.3 特殊体形的建筑顶层设有景观构筑物或设有其他辅助设施的建筑高度的计算,应由当地主管主管部门确定。2.3.4
消防要求
的建筑...
动压0.35mpa静压要多少公斤压力?
答:
静压与动压没有直接关系,不同
建筑消防
设施的静压
要求
不同,消火栓系统:住宅建筑一般0.07MPa即可,一类高层公共建筑一般0.1MPa即可,
超高层建筑
0.15MPa即可,设置稳压泵的要求大于0.15MPa;自动喷水灭火系统静压一般0.1MPa,设置稳压泵的大于0.15MPa。