超高层避难层设置要求
超高层
住宅
避难层
计算公摊吗
答:
一般在超过100m的高层建筑,都会
设置避难层
。避难层有什么用
超高层
建筑不但高度高、功能复杂、人员密集而且现代化程度高,通信设施、空调系统、机电设备和可燃装修材料众多,竖向管井也很多,一旦发生火灾容易产生烟囱效应、风效应,火势蔓延迅速,扑救困难。发生火灾时楼内人员需紧急撤离,消防官兵则要分秒必争...
以下关于室内消火栓
设置
规定,正确是( )。
答:
教材P283 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 民用建筑等场所,其消火栓栓口动压不应小于0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应达到13m; 其他场所消火栓栓口动压不应小于0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应达到10m 。 冷库室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。 屋顶直升飞机停机坪和
超高层
建筑
避难层
、避难...
求GB50016-2014《建筑设计防火规范》
答:
5.5.23 建筑高度大于100m 的公共建筑,应
设置避难层
(间)。避难层(间)应符合下列规定:……;6 应设置消火栓和消防软管卷盘;……。 条文示例十八的5.5.23条考虑到避难层(间)应保证这些场所是安全的,因此应有灭火设施的设置,其中包括消火栓和消防软管卷盘的设置。4、关于《喷规》与《喷施规》的三同步《喷规》...
超高层
建筑消防给水设计?
答:
串联加压给水方式是将个建筑按水压
要求
进行竖向分区,每个区由消防水泵或串联消防水泵分级向上供水,串联水泵
设置
在
避难层
。串联加压供水方式其安全性介于前两种消防给水系统之间,适合本工程建筑要求,决定采用串联加压的消防给水方式。3.2串联给水系统方式分析与选择
超高层
消防给水串联给水方式包括水泵直接串联和转输水箱串联方式...
高层
住宅楼顶
避难层
算是消防通道么
答:
只要符合这个比例,剩下的空间则没有硬性规定。广州公安消防局提醒,由于涉及到消防安全,
超高层
公共建筑的
避难层
不能住人,原则上也不允许办公,但可以作为设备层,放置水泵等设施,不过要留有足够空间。此外,避难层必须
设置
消防栓、紧急电话、喷淋灭火装备和应急灯,且应急灯亮灯时间不低于1个小时。
超高层
的
避难层
是否可以使用,做为临时宿舍或者临时办公??
答:
不可以,超过规定
避难
面积以外的可用,但不得在避难通道设有门、栏。
超高层
建筑超过180米必须
设置
停机坪吗?
答:
建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000m2的公共建筑,宜
设置
屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施。 规范上没有强调一定需要设置。看看金贸大厦就没有。
33层高楼
避难层
是哪一层
答:
13层左右。大多数的房子都是有
设置避难层
的,因为现在的建筑规范根据目前的一些自然灾害情况以及居民的居住情况等都做出了改变。避难层可在发生火灾时可供人们疏散避难,而大家也可以看到,在我们生活中发生火灾地震的频率越来越高了,所以设置避难层还是很有必要的。避难层按其围护方式大体分为三种类型:...
高层
的设备层一般在几楼
答:
3、与结构布置相结合:高层建筑结构布置中的结构转换层、加强层等特殊楼层,由于结构构件较多、尺度较大,空间难以利用,往往用来布置设备层。4、与避难层相结合:在我国,建筑高度超过100m,的
超高层
建筑根据《高层民用建筑设计防火规范》
要求
,需
设置避难层
,其间距不超过15层。避难层往往用来布置设备层。...
超高层
建筑施工难点,特点分别是什么,防火涂料检测标准
答:
针对
超高层
建筑的火灾特点,设计上应体现“以人为本”的原则,从严
要求
,将疏散楼梯、电梯布置在建筑平面中心,围绕疏散楼梯设置环形走道或双向走道,优化安全疏散距离,为人员疏散到安全地方创造条件。一是合理设置防烟楼梯。二是合理
设置避难层
或避难间。三是设置完善的疏散引导系统。四是设置屋顶直升飞机...