答:
用1kHZ的信号输入功放机,在输出端接上假负载电阻(8欧)在不失真最大值时用信号毫伏表测量电阻两端的电压值 然后按 U2/R=P来
计算
就可以知道最大功率了。也就是用测量的电压平方除以负载电阻就可以了。功放的
输出电压
的平方除以扬声器阻抗。 比如喇叭8OHM,输出电压测得是10V,那么100/8=12.5W。
一台2000KV.A的
变压器
怎么算
出一二次电流 求公式 越详细越好 谢谢_百度...
答:
单相
变压器
一次、二次侧额定电流的
计算
方法 I1N=SN/U1N I2N=SN/U2N 三相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法 I1N=SN/√3 U1N I2N=SN/√3 U2N
一个电气专业的问题
答:
电流发生器工作原理通过调整调升流
变压器输出电压
以获得试验所需的大电流。简述对冲击电压测量系统响应特性的要求?冲击电压测量系统通常是由分压器、高压引线、高压引线输入端的阻尼电阻、同轴电缆、示波器或峰值电压表、接地回路等部件组成。分压器系统的每一个部件都会对系统的测量误差有影响,而且在某种...
在直流稳压电源电路中,
变压器
副边
电压
的有效值
怎么计算
?
答:
变压器副边电压的有效值不用计算,变压器本身标识的副边电压值就是电压有效值。如果想通过负载反
算变压器
电压值,那需要知道负载的额定电压,然后加上稳压电路和整流电路的压降值,得出的是变压器副边
输出电压
的最小值,取略大于这个值即可。
220V 的
电压怎么
变380V交流电压
答:
交流220V(单相)输入、交流380V(3相)
输出
的UPS,一般由整流器、逆变器、升压
变压器
几大部分组成。其原理和一般UPS相同:输入的220V单相交流电,通过整流器,转换成直流电(
电压
小于311V);直流电再经过逆变器转换成3相交流电(电压小于110V);逆变器输出的电压小于要求的380V,所以还要经过升压变压器...
反激电路的输入电压与
输出电压
公式
怎么
推到来的啊?
答:
因为稳定工作时,
变压器
在一个周期中吸收的能量和释放的能量应该相等 S闭合时,变压器一次绕组的
电压
为Ui,导通时间为Ton S断开时,变压器一次绕组中没有电流,二次绕组中的电流将变压器中储存的磁场能量释放掉,因此S断开时,变压器二次绕组折算到一次绕组的电压为N1/N2*Uo,持续时间为Toff 所以 Ui*Ton...
制作单相和三相
变压器
的数据
计算
答:
一
计算变压器
功率:按公式 电功率(P)=电流(I)×
电压
(V) 先算出次级功率,后再算出初级功率(P2、P3、P3……),初级功率(P1)=次级功率(P2+P3+P3……)×1.15变压器功率以瓦(W)计算二铁芯的计算:铁芯有效截面,根据铁片好坏而得出。一般变压器矽钢片是采用每平方公分10000高斯磁通...
10KV/0.4KV配电
变压器
调整分接头时,二次对应
电压
分别为多少?
答:
——★2、分接头的 “10.5KV” ,是一次输入10.5KV时、二次输出400V,如果一次输入标准的10KV,就会低于分接头的10.5V,那么二次输出也要相应的降低,为380V。——★3、同样的道理,9.5KV分接头接入10KV时,输入电压高于分接头电压,二次
输出电压
会升高,为420V。——★4、
变压器
分接头的正确调整...
变压器
的效率是指
答:
变压器输出
功率为:式中:P2―――变压器输出功率,kW;Ij―――
计算
电流,A;UN――― 额定
电压
,V;cosφ――― 变压器功率因数;β――― 变压器负载系数(负载电流与额定电流的比值);SN――― 变压器额定容量,kW。变压器输入功率为:P0――― 变压器空载损耗(即铁损耗),kW;PK――― ...
线圈的匝数多与少影响什么?
答:
直接影响所承受的
电压
的高低。如220伏
变压器
的线圈,假如5匝为1伏电压,要是少50匝就降低10伏电压;这样要是送220伏电源,变压器就要烧毁的。电机线圈等都是相同的道理。在常规的电磁铁当中,其上面线圈的匝数多少是与电磁铁的铁芯大小长短,电源电压的高低和直流还是交流有关,还会和漆包线的电阻有关...