33问答网
所有问题
当前搜索:
逆变器时有时无的断电
逆变器无
电时测量三相输出线相间用万用表测量,会导通吗?
答:
不是导通,导通是指电阻值为0,,三相输出线相间应该有比较小的电阻值,如果是0就不对了。
光伏并网
逆变器
本身
没有
无功调节能力?
答:
不过送回电网的电需有一定比例的无功功率,使附近电网的电力在允许的限制范围内,否则,若某一区域电网的再生能源比例较高,在高电能产出
的时候
(例如中午)其电压可能会上升的太高。若电网的电力
断电时
,并网
逆变器
需要快速的和电网离线。这是美国国家电气规范(NEC)的规定,以确保在电网断电时,并网...
为什么
逆变器
上的小屏幕显示直流电
没有
输出?
答:
取下PV阵列输入端,然后检验外围的AC电网。直流端和换取端一共断开,让
逆变器停电
30分钟以上,假使己方能克复就络续操纵,假使不行克复,相干售后本领工程师。6、屏幕显示市电电压超畛域 挫折认识:电网电压过高。电网阻抗增大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,酿成逆变器输出侧电压过高...
车载24v变220v电源转换器关不了是什么故障?
答:
超过此功率,意味着汽车电路上电流将会超出30安,汽车将会有电路过热引发自燃的危险。车载
逆变器的
作用就把12V(24V货车电瓶)直流电转成220V交流电的。一般正弦波逆变器的稳态效率在80%左右,电扇又属于感性负载,启动
时有
冲击电流。24V-220V,输入的电压高,逆变器的转换效率高。12V的输入电压,无论是...
逆变器
因电压不符电容爆了,换了电容还不能用,是哪个元件有?
答:
5、外壳绝缘的损坏 电容
器
高压侧引出线由薄钢片制成,如果制造工艺不良.边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而损坏。 6、带电荷合闸引起电容器爆炸...
ups
逆变器
对电器
有没有
伤害
答:
ups
逆变器
对电器
没有
伤害,反而能够起到保护电器的作用,尤其是对于特别贵重的电器。在突然
停电的时候
,ups能够在十几分钟内持续为电器供电,给电器足够的时间来安全关机,或者寻找备用电源,消除了因为突然
断电
而引起的感性电损耗。UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,...
1200W纯正弦波
逆变器
,测得输出端无输出,打开发现一枚220μ 450V的电容...
答:
你把那电容旁边的整流二极管测一下,很多
时候
都那二极管电流过大击穿了搞爆电容的。还有就是把功率管也测一下,可能功率管也受到了影响
UPS的设计和工作模式如何影响其性能
答:
有效的多模式系统必须始终跟踪交流输入,并将
逆变器
与其同步。这样,当失去交流输入时,逆变器会以输出电力的极小中断立即接过负载。此外,整流器和逆变器应始终在线,时刻准备预防瞬变,并在交流电源中断时提供极其快速的响应。交流电源的中断
断电
时间越长,电源装置突入电流越大,但有些电源装置设计对...
变频
器无
电输出怎么回事
答:
无电输出可能有多种原因:1、电源
没有
电,变频器输入端没有电;2、频率或者转速没有给定。没有频率给定,电压升不上去,输出端的电压就比较低,差不多只有几V。3、
逆变
模块出现问题。
有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣、无输出是什么原因?_百度...
答:
有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣、无输出。故障产生的原因可能是蓄电池和
逆变器
部分故障,这种故障可按以下步骤检查维修。●检查蓄电池电压,查看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障;●若蓄电池工作电压正常,应检查逆变器驱动电路工作是否正常,若...