漏电动作电流不应大于多少毫安
答:
人体对电击的承受能力,除了和通过人体的电流大小有关外,还与电流在人体中持续的时间有关。根据这一理论,国际上把设计漏电保护器的安全限值定为30mA.s。即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。分
配电箱漏电保护器
主要...
漏电保护
有空气开关吗?
答:
一般没有,
有漏电保护
的叫
漏电保护器
。空气开关和漏电保护器都是属于断路器细分中的一种,我们生活中常称它们为空开和漏保。空气开关是低压
配电
网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等...
什么
是
“一个开关一个
漏电保护器
一个总开关”?
答:
1、一机是指一台机械设备。2、一闸是指一台机械设备只能一个闸刀控制(避免误拉误合造成事故)3、一
箱是
指一台设备必须设一台专用
开关箱
,开关箱内只能接一个用电设备。4、一漏是指开关箱内必须
有漏电
开关,动作电流小于30毫安0.1秒。机械设备距离开关箱不大于三到五米,当发生触电或者机械事故时...
配电箱
和电闸
箱的
区别?
答:
一、
配电箱的
定义和作用
配电箱是
一种用来接收、分配、控制和
保护
电能的装置,它通常被安装在房屋、建筑物、工厂和办公室等场所。配电箱通常由进线口、出线口、保险丝或断路器、接地线和其他附属设备等组成。配电箱的主要作用是将来自电源的电能分配到各个电器设备中,同时通过保险丝或断路器等设备来保护...
...用电三级箱(
开关箱
)中如果装的是透明
的漏电保护器
,前面可以不装隔离...
答:
可以的。隔离开关的作用就是有可见的断开点。如果漏保损坏的话,动作后漏保内的接触点有可能仍然连接,这样的话就可能发生触电事故。而可视
的漏保
可以看到断开点,就没必要再加以个隔离开关了。二级箱内是一样的,上面是一个可视的总空开,下面按需要分出几个分空开。
配电箱
内没有接地线
漏电保护器
会跳闸吗?
答:
没有接地线
漏电保护器是
可以工作的,漏电保护器是通过检测火线和零线电流是否平衡来判断线路是否漏电。当人体发生触电或火线与地之间、零线与地之间发生漏电,都会使火线和零线电流出现不平衡,漏电保护器会跳闸断电,所以有没有地线对漏电保护器没有影响,但为了更安全或者万一漏电保护器失灵,地线还是必要的...
在家庭装修中哪些地方应该
有漏电保护
?
答:
建筑阶段,住宅内所有插座都会设置接地线,在
配电箱
内安装断路器;卫生间设计有等电位,卫生间内暖气片直接有接地连接;装修阶段,新增/改造布线,必须正确设置相线、中性线和接地线,如有必要在需要的线路顶端加装
漏电保护
装置;即使已装修完毕也可以在配电箱内加装或更换;已完成装修,插座可以选择
带保护
门...
二级
配电箱漏电
动作电流
是
什么意思
答:
一二三级配电
漏电保护器
动作电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,
配电箱
应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设
开关箱
,开关箱以下就是用电...
漏电
断路器
是
三级
配电箱的
总开关可以吗
答:
8. 固定线路的用电设备和正常生产作业场所,应选用
带漏电保护器
的动力
配电箱
。临时使用的小型电器设备,应选用漏电保护插头(座)或带漏电保护器的插座箱。9. 漏电保护器作为直接接触防护的补充保护时(不能作为唯一的直接接触保护),应选用高灵敏度、快速动作型漏电保护器。 一般环境选择动作电流不超过...
控电箱里面安装了漏电保护器用电器连接处还要接
漏电保护器吗
?
答:
配电箱
里面安装了
漏电保护器
,用电器处最好还是再接一个漏电保护器呀!漏电保护器图片 这样做的好处有:1、便于随时随地的启停用电器。2、对用电器的运行情况检测、反应更迅速、更快捷一些嘛!简而言之,就算是多破费一点,为了安全也值得啊!!你说呢?亲!
棣栭〉