33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地接地电阻要求多大
保护接地电阻,
重复接地电阻
,工作接地电阻,防雷接地电阻有什么区别,其...
答:
它们的原理没有区别都是一样的,区别在于:不同的接地根据需要,选用导线(导体)的大小不同。其接地体阻值不大于4欧姆,
重复接地接地
体
电阻
不大于10欧姆。
变压器
接地电阻
的接地电阻和
重复接地
是一样吗
答:
变压器中性点接地与
重复接地电阻
值
要求
不一样。原因如下 一、变压器中性点接地的要求 1、变压器低压侧中性点接地电阻应该在0.5~10欧姆之间。保护接地电阻不能大于4欧姆。2、 变压器中性点直接接地的接地电阻不能大于4欧姆 3、电力设备试验规程规定:100KV以下的变压器接地点电阻不大于10欧姆,100KV以上 的...
施工现场临时用电接地与
接地电阻
规定有哪些?
答:
单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变 压器或发电机的工作
接地电阻
值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还...
路灯
接地电阻
规定是多少?
答:
单点接地通常用下面样式的仪器来测试
接地电阻
多点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。4、
重复接地
:按有关规定,...
建筑物防雷
接地电阻
的
要求
?
答:
第12.7.4条:低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应
重复接地
,
接地电阻
不应大于10Ω。石化接地电阻的
要求
依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第14.2.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。第14.2.3...
施工现场临时用电保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的
接地电阻
值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做...
施工现场发电机的
重复接地
怎么做?有什么具体
要求
?
答:
通过转换开关与负载的零线或地线连接。如果
要
进行
重复接地
的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表测量,
接地电阻
小于1.5欧姆为合格。
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于10欧。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉