重复接地电阻
零线带电的原因及处理方法
答:
9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或
重复接地
体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。10磁场感应引起零线带电。11.静电感应引起零线带电。12.由于绝缘
电阻
和对地电容的分压作用,可能导致电气设备 外壳带电。三、处理...
热水器的地线怎么连接才正确?
答:
我们也可以选择直接连接地线,此时的接地线可以做到
重复接地
的作用。但是我们仍然需要注意,电热水器外侧这根金属的接地线,不要随便用钉子砸到墙上。一般重复接地要求我们在接地点使用不小于16mm的钢筋,砸入地面的深度要求不低于2.5米,这样才能基本上满足
接地电阻
的要求。而直接在墙上钉一个钉子连接,这时...
塔吊施工用电安全知识?
答:
D、改善防雷性能,虽然塔吊的金属结构及其预埋基础有防雷泄流的作用,由于
重复接地
对雷电流起分流作用,可降低冲击过电压。综上所述,在三相五线制的电网中,设备外壳采用保护接零加重复接地的措施定比较理想的保护措施。5、接地装置的要求A、工作接地及保护接地的
接地电阻
不超过4欧,重复接地及防雷接地电阻不超过10欧。B...
水泥钉可以作为地线吗?
答:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有大的压降损失;2、零线和中性线
接地电阻
要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会
重复接地
,以后地线...
电线上为什么会有火线零线?
答:
采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是 接地系统 ,亦或是接零系统中进行了
重复接地
。然后进行正确的安装地线。5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。6.在电网中有的电气设备 绝缘
电阻
,已有所破坏而漏电...
建筑物实施等电位联结有什么好处
答:
(2)实施总等电位联结,其导体与大地有良好的电接触。经实测,大中型建筑物总等电位联结的自然
接地电阻
通常不大于1Ω,远远低于一般要求的
重复接地
的电阻值10Ω。因此,总等电位联结比人工设置重复接地能更有效地减少接地故障引起的触电、电气火灾等危险;总等电位联结能消除TN系统自建筑物外部导人的故障...
电焊机保护
接地
是否可接在螺纹钢筋上
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或配电箱需要
重复接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行
电阻
测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
正泰漏电保护器的原理是什么 漏电保护器的注意事项如何呢
答:
(1)漏电保护器适用于电源中性点直接
接地
或经过
电阻
、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏...
配电柜底座有哪些规范?
答:
配电柜底座安装要求与规范如下:1. 配电柜底座应使用不低于10#槽钢制作,并与
重复接地
网连接牢固。2. 配电柜底座应设置电缆沟,并能容纳所有电缆。3. 配电柜底座应平稳、牢固,并与建筑物保持一定距离,便于操作和维护。4. 配电柜底座的
接地电阻
应符合规范要求。以下是详细的解释和例子:配电柜底座的...
在校生升技师申请理由
答:
tt系统中应采取《电工技师申请书范文》正文开始>>低压电气装置保护接地系统中存在的问题:1tt接地系统不应要求中性线
重复接地
;2在tt系统中应采取措施防止中性线断线;3不应要求采用tn-c系统;4低压电网保护接地系统选用原则.关键词:低压电气装置接地在两网改造中,有的单位在设计安装低压电气装置接地系统中,存在一些问题...