33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地电阻一般小于4
...高压电气设备单独使用的接地装置的
接地电阻一般
不超过几Ω
答:
接地电阻一般
不超过4Ω
简述施工现场TN系统保护零线
重复接地
的位置及
接地电阻
要求
答:
接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应
不大于
10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应
小于
等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电
接地电阻一般
要求小于等于100欧。
什么是联合接地?
接地电阻
不应该大于多少??
答:
接地电阻肯定是越小越好,设备不同要求不同:1、在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4欧,
重复接地电阻小于
或等于10欧。2、电压1000V以下的中性点不接地系统中,普通规定接地电阻为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。
接地电阻
多少以上是安全的
答:
接地电阻肯定是越小越好,设备不同要求不同。 在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4欧,
重复接地电阻小于
或等于10欧。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,
一般
规定接地电阻为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。 很多用户要求测量接地电阻范围到2000Ω,甚至更高,实...
工作接地、
重复接地
、保护
接地电阻
规范值是多少?
答:
独立的防雷保护接地电阻应
小于
等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电
接地电阻一般
要求小于等于100欧。共用接地体(
重复接地
)应
不大于
接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
要求低压电气设备
接地电阻
不超过多少欧
答:
低压线路零线每一
重复接地
装置的
接地电阻
不应大于10欧。在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应
少于
三处。零线的重复接地,应充分利用自然接地体。第4.2.3条 直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与地下金属管道等有...
为什么
接地
体
电阻
要求:R≤4Ω。
答:
2 向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物内时,应符合下列规定:1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高
电阻接地
系统,当该变压器保护接地的接地网的
接地电阻不大于4
Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网;2)配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统,当该变压器的保护接地...
路灯
电阻
检测频率是多少
答:
路灯电阻检测频率
小于
等于4欧。因为在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4欧,
重复接地电阻
应小于或等于10欧。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,
一般
规定接地电阻R为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统中接地电阻Rd应小于或等于4欧。
接地中保护接地电阻、
重复接地电阻
、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何...
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应
小于
等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电
接地电阻一般
要求小于等于100欧。
施工现场临时用电
接地电阻
是多少?
答:
重复接地电阻
值不大于10Ω;工作接地电阻值
不大于4
Ω;防雷接地电阻小于10Ω。工作接地与重复接地的接地极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,不能随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
双重接地电阻要求小于多少
万用表测接地电阻方法
如何才能使重复接地电阻变小
重复接地的电阻要求小于四欧