33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地电阻不得大于
...钢筋切断机、塔吊、圆盘锯、电焊机的
接地电阻
分别是多少?
答:
建筑工地设备工作接地电阻应≤4欧,
重复接地电阻不得大于
10欧
电气设备
接地电阻
标准值
不应大于
多少
答:
1、防雷接地的电阻小于1欧,
不能
与防雷接地连接。2、防静电接地的电阻要求不大于100Ω,管线法兰连接的接触电阻不大于10Ω。3、联合接地的
电阻不大于接地电阻
1欧。4、避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一...
重复接地
需要吗?
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点
超过
30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻应不大于
4欧。N线必须用铜芯绝缘线,在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子均在箱柜内。大楼内的用电设备以及设备附近的金属构件,与PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
低压电气设备保护
接地电阻不
大一于多少?
答:
4Ω 低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω,变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,
重复接地电阻不大于
10 Ω。 参考文献可以看GB 50150-2016《 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
什么叫
重复接地
和二次接地, 两者的区别和各自有什么作用?
答:
2,接线位置不同:
重复接地
,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地, 从电子线路来说,电路板上只能在最粗的地线端接地,而
不能
在距离较远的地方接地。3,电阻限制不同:重复接地,
电阻应
不
大于
10欧。二次接地,限制较小。
在中性点接地系统中,
重复接地
的
电阻不应大于
10欧,不懂?
答:
当设备漏电时,如果人接触,就形成两个回路,一路经过接地体,一路经过人。人的电阻小的500至2000欧,电阻小通过电流就打,小的
接地电阻
更
能
保护人的安全。
电气设备
接地电阻
标准值
不应大于
多少
答:
6 共用接地体(联合接地)
应不大于接地电阻
1欧。【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的...
请问电气规范
接地电阻
是多少,谢谢!!!
答:
若与防雷接地系统共用,则接地电阻值应≤1Ω。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下:2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应
重复接地
,
接地电阻不
宜
超过
10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;...
重复接地
需要接地线吗?
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点
超过
30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻应不大于
4欧。N线必须用铜芯绝缘线,在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子均在箱柜内。大楼内的用电设备以及设备附近的金属构件,与PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
TN- S供电系统是不是必须
重复接地
?
答:
