电气设备
接地电阻标准
值不应大于多少?
答:
或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作
接地电阻
值不得大于10120在土壤电阻率大于1000f~m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到3Ⅸ2。2、IN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复...
施工现场临时用电
接地电阻
是多少?
答:
重复接地电阻
值不大于10Ω;工作接地电阻值不大于4Ω;防雷接地电阻小于10Ω。工作接地与重复接地的接地极与导线连接处,要用带螺孔的镀锌板焊在接地极上,且导线要用铜接头压接,不能随意缠绕其上。在中性点直接接地的三相供电系统中,因运行需要的接地。在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,...
路灯
接地电阻规定
是多少?
答:
1、在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4欧,
重复接地电阻
小于或等于10欧。2、电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般
规定
接地电阻为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻 多点接地通常用下面样式的仪器来...
重复接地电阻
一般小于4
答:
4.重复接地电阻的
标准
和要求 介绍与重复接地电阻相关的标准和要求。在不同的国家和行业中,对于重复接地电阻都有相应的标准和
规定
。这些标准通常
要求重复接地电阻
应该小于一定数值(如4欧姆),以保证接地系统的正常工作和安全性能。5.接地系统的优化与改进 讨论如何优化和改进接地系统以达到更低的重复接地...
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于10欧。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
施工现场临时用电接地与
接地电阻规定
有哪些?
答:
施工现场临时用电关于接地和
接地电阻
的
规范
是:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中关于接地和接地电阻具体是规范中的 5.3 接地与接地电阻。具体的
规定
如下:5.3.l 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单一容量...
在工地TNS系统中
重复接地
如下图接的对吗,
规范
吗?重复接地是接在保护线...
答:
TN-S供电系统,是工作零线和保护零线完全分开的系统,工作零线从变压器中性点引出后,不允许重复接地。所以重复接地应该接在保护零线上的。图上重复接地是正确的,
重复接地电阻
只要不大于10欧姆,是符合
规范要求
的。重复接地越多,越安全。重复接地的作用, 在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备...
接地电阻
国家
标准
是多少
答:
依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计
规范
》第三章、建筑物的防雷措施;1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施
要求
,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频
接地电阻
不应大于10Ω。2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻...
接地电阻
、绝缘电阻和漏电保护器多久测一次有没有
规范要求
?
答:
接地电阻
、绝缘电阻和漏电保护器在安装的时候是有
规范要求
的。工作接地 ≤ 4欧姆
重复接地
≤ 10欧姆 可用接地电阻测量仪来监测安装过程。用电设备线路绝缘电阻>0.5兆欧(MΩ) 用绝缘电阻测量仪或电子式绝缘电阻测量仪 监测施工。安装完毕后,一般是不测的。最后,多久测一次没有具体规范。除了...
工作
接地电阻
是多少
答:
看接地线用途:标准
接地电阻规范要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧 ...
<涓婁竴椤