33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋单面搭接焊送检规范
钢筋
在长度不够时,一般是进行双面
焊接
,对于长度有没有硬性
规范
答:
1.双面
搭接焊
的焊缝长度与钢筋牌号有关,具体见《
钢筋焊接
及验收规程》JGJ18-2012(以下均略为JGJ18)第4.5.5条表4.5.4;4.5.5 搭接焊时,宜采用双面焊(图4.5.5-a)。当不能进行双面焊时,方可采用
单面焊
(图 4.5.3-b)。搭接长度可与本规程表4.5.4 帮条长度相同。(表略)...
关于
钢筋
接头绑条
焊
的具体
要求
答:
可以免去
钢筋
端面磨平工序,因而简化了操作,提高了工效,所以是目前普遍采用的
焊接
方法。3.
搭接
电弧焊适用于直径10~40MM的Ⅰ~Ⅲ级钢筋和直径10~25MM 的余热处理Ⅲ级钢筋,焊接时宜采用双面焊,焊接长度为5D,不能进行双面焊时,也可采用
单面焊
,焊接长度为10D;也是施工中常用的焊接方法。
钢筋焊接
12 14 16 18 20 25 28 具体验收数据是多少
答:
序号规格焊接种类厂名抗拉强度试验结果试验人 1螺纹Ф12双面搭接焊新疆八一605610610合格 2螺纹Ф20
单面搭接焊
酒泉钢铁590585600合格 3螺纹Ф14单面搭接焊新疆八一580565570合格 4螺纹Ф16单面搭接焊酒泉钢铁605610605合格 5螺纹Ф22双面搭接焊山东莱钢575560565合格 6螺纹Ф25双面搭接焊酒泉钢铁570580560合格 7...
钢筋
冷
搭接
长度
答:
跟混凝土的强度等级有关:
钢筋搭接
长度
规范钢筋
连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高 连接 效率和节约钢材。
钢筋焊接
分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻 点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣...
钢筋单面焊接
10d是什么意思
答:
钢筋单面焊接10d是:
钢筋单面焊接焊
缝的长度是钢筋直径的10倍长。d在这里表示钢筋的直径,10d就是10倍d的长度 钢筋单面焊接10d就是单面焊接焊缝的长度是钢筋直径的10倍长。(红框内的是单面焊,其他是双面焊,双面
焊焊
缝长度是5d)
钢筋搭接
计算规则
答:
搭接有几种方式:绑扎、电焊、对焊、电渣压力焊、机械连接等 常用的就是前3种,1、绑扎搭接根据砼强度不同
要求
的搭接长度也不同,这个你可以查下
规范
2、电
焊搭接
一般
单面焊
10d 双面焊5d
柱子立
焊焊接
不
规范
,采用
搭接
方式整改,应该搭接多长的
钢筋
答:
你好,一般的
搭接
说不一定的,比如说
规定
冷搭接长度是300mm长度,那么你在搭接的时候就要保证搭接长度合格到位,如果你在搭接的时候没有达到一定的长度的话,那么您就必须使用电
焊焊接
一点,这一条规定一般是在建筑设计总说明就有一点注明有,具体的还是以图纸设计说明为准,
要求焊接
多长,搭接多长都有很...
钢筋焊接
与
搭接
的时候应避开受压区多远的距离为宜。
答:
只要明白一般楼板、梁受力各个部位就知道啥地方
搭接
最适合了、板、梁、一般受拉的是从支点到净跨的1/3内(主要是上面
钢筋
受拉下边受压)、而中间1/3处内(上面受压下边受拉)、而钢筋受拉处不宜搭接。受压范围内均可搭接或焊接、其实国家
规定单面
焊10d、双面焊5d、(其实按照
规范焊接
、工艺到位、焊接...
纵向
钢筋搭接焊接
,焊接厚度多厚?双面焊接还是
单面焊接
?
答:
纵向
钢筋搭接焊接
,焊缝厚度不小于5mm厚.双面焊接5d+20mm,
单面焊接
10d+20mm;d为钢筋直径.
钢筋
制作有哪些
要求
答:
制作后张(先张)预应力构件的锚(夹)具形式主要有螺杆式、镦头式、锥销式和夹片式几种。其锚具组装件的静(动)载锚固能力应符合现行
规范
《预应力用锚
棣栭〉