梁
钢筋
为16以下是否可以使用
闪光对焊
答:
可以,只要接头位置符合规范;但你要注意:
闪光对焊
是有成本的,人工费、机械费、电费加起来和你省掉的绑扎
钢筋
长度价格做个比较,一般12以下就不建议对焊了,应该是亏的,14、16的可能临界,不赔不赚,18以上的应该是赚的。
钢筋闪光对焊
接头质量检查有哪些内容?
答:
接头处不得有横向裂纹
钢筋
与电极接触处不得有烧伤 接头处弯折角不大于3度 接头处轴线偏移不大于钢筋直径的0.1倍且不大于2MM。
钢筋
氧化
答:
(1)
钢筋闪光对焊
过程中,容易出现钢筋氧化现象。一种情况是焊口局部区域为氧化膜所覆盖,呈光滑面状态;另一种情况是焊口四周或者大片区域遭受强烈氧化,失去金属光泽,呈发黑状态。(2)出现这种情况主要是由于:1)烧化过程太弱或者不稳定,使液体金属过梁的爆破频率降低,产生的金属蒸气较少,从数量...
直径不同的
钢筋
18 25的钢筋 能否
闪光对焊
有没此类的规范
答:
闪光对焊
时
钢筋
径差不得超过4mm,电渣压力焊或气压焊时,钢筋径差不得超过7mm。焊接
钢筋闪光对焊
接头的必试项目包括:
答:
C.4.1.3
对焊
接头的力学性能检验必须合格。力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
柱下独立基础的
钢筋
网片是否可以
闪光对焊
,钢筋是Φ14的,是否有相关规范...
答:
可以的。柱下独立基础的
钢筋
,是允许连接的。而
闪光对焊
只是连接的一种方式,当然也是可以的。请采纳谢谢
闪光对焊
连接的
钢筋
运用到框架结构的梁上面,可以吗?
答:
不管是梁的上皮还是下皮都是允许搭接的,一般受拉区(梁上皮支座范围,梁下皮跨中范围)是不允许搭接的,
闪光对焊
只是
钢筋
搭接的一种方式,现在比较推荐采用机械连接尤其是较大直径的钢筋。抗拉强度测试施工中是必须要有的。具体的你可以仔细看看《混凝土结构设计规范》9.4节,在116页 ...
钢筋
接头实验(电渣压力焊、
闪光对焊
)要做施工焊和工艺焊吗?还是只做...
答:
都要做。根据JGJ18-2003《
钢筋
焊接及验收规程》
钢筋
焊接送检取样要求
答:
焊接钢筋试件的取样 焊接钢筋试验的试件应分班前焊试件和班中焊试件;班前焊试件是用于焊接参数的确定和可焊性能的检测。班中焊试件是用于成品质量的检验。(一)
钢筋闪光对焊
接头 钢筋接头检验标准: 同一台班内,由同一焊工完成的200个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的...
钢筋闪光对焊
需要冷却多久才可以进行抗拉试验?出自哪个规范?
答:
最少冷却2个小时