33问答网
所有问题
当前搜索:
钢管长细比稳定系数表
现浇连续梁
钢管
支架的计算及施工?
答:
长细比
λ=l0/I=2/1.58=126.6则轴心受压件的
稳定系数
Φ=0.412,f为钢材的抗压强度设计值=205Mpa;A≥N/Φ·f=154.315/(0.412×205)=18.27cm2一根Φ48
钢管
的截面为:4.89cm2;则上述荷载需钢管数=18.27/4.89=4根施工中采用@60×60的碗口脚手架,共计16根,满足上述检算要求。2、立杆地基承载力计算(按1.2米梁...
建筑施工技术模板设计
答:
/ i = 1700.000 / 15.800=108.000 ;由
长细比
lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的
稳定系数
φ= 0.530 ;
钢管
立杆受压应力计算值;σ=8059.680/(0.530×489.000) = 31.098 N/mm2;立杆稳定性计算 σ= 31.098 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f]= 205.000 N/mm2,满足要求!
如何计算
钢管
的最大承压值
答:
不考虑安全
系数
的
钢管
承压能力计算公式:P=2T[S]/D 式中:P——管内水压强,MPa;D——管内径,mm;[S]——管材的许用拉应力强度MPa,T——管壁厚,mm。这个公式是取单位长度的水管,进行受力分析得到的。考虑安全系数的钢管承压能力计算公式:P=2T[S]/(KD)安全系数K(K大于1)若标准中无...
轴心受压构件的强度计算公式
答:
N=0.9φ(fc*Ac+fy*As)当纵向受力钢筋的配筋率<3%时Ac=A-As 正常情况下Ac=A φ是
稳定系数
,根据
长细比
L/b查表得出的 你给的表……… 我看不明白。在空心结构中截面面积A就是构件横截面面积 就像你说的圆环面积 受拉构件中的An并不是什么净截面面积 他是截面面积减去”受力钢筋“保护...
扣件式
钢管
脚手架设计计算?
答:
②立杆的稳定性计算。③连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算。④立杆地基承载力计算。(2)扣件的承载力设计值 (3)脚手架立杆稳定计算 不组合风荷载时:组合风荷载时 N——计算立杆轴向力设计值 φ——轴心受压构件的
稳定系数
λ——
长细比
, λ=l0/i,l0=kμh 。计算长度附加系数,其值取...
急急急~~~求扣件式脚手架计算书
答:
[f] ——
钢管
立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 σ< [f],满足要求! 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式其中N —— 立杆的轴心压力设计值,N=9.512kN; —— 轴心受压立杆的
稳定系数
,由
长细比
l0/i 的结果查表得到0.391; i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58...
无缝
钢管
作为立柱,承重能力计算,来个简单的计算公式
答:
支架立柱的截面积 A=4.239cm 2 截面回转半径 i=1.595cm 立柱的截面抵抗矩 W=4.491cm 3 支架立柱作为轴心受压构件进行稳定验算,计算长度按上下层钢筋间距确定:式中 ──立柱的压应力; N──轴向压力设计值;──轴心受压杆件
稳定系数
,根据立杆的
长细比
=h/i,经过查表得到 ,=0.558; ...
为什么要进行
钢管
弹性
稳定
分析,如何进行
答:
以标准拱为对象,进行面外弹性稳定性的参数分析。结果表明:
钢管
混凝土桁拱面外稳定性随着拱桥宽跨比增加而增大;拱顶横撑形式对面外稳定性影响较小;其他横撑影响较大,其有利作用从大到小依次为X型与米字型、K型和一字型;拱肋间横撑的疏密程度(拱肋的自由长度)影响较大;桁拱的弹性
稳定系数
...
如何计算无缝管所受的径向拉力?
答:
当
钢管
受压时,其破坏是稳定性破坏,它能承受的压力设计值为:N=γ*f*A,其中:γ是钢管的整体
稳定系数
,可以根据它的
长细比
由钢结构设计规范的附表查到,长细比的计算公式是:λ=L/i,L是它的计算长度,i是截面的回转半径,由于钢管壁厚的减小,必然导致i的减小,因为i=sqrt(I/A),这里的I是钢管的截面...
设计雨蓬时应该考虑的问题?
答:
我觉得我们要好好领会钢结构规范“不宜”这两个字,“不宜”不是不可以,只是要慎重对待,既作为受力构件又作为装饰构件的拉杆就“宜”适当放宽,建议
长细比
在200以内,当然也不是一定不能超过,我就曾经做过长细比是220的,只要考虑实际的长细比所对应的
稳定系数
计算通过即可。我经常看到有朋友考虑负风压时“假设”或者...