33问答网
所有问题
当前搜索:
钢绞线张拉回归方程
预应力
张拉
实际伸长量计算公式的含义是什么
答:
公式:Pp=(P(1- e-( kx +μθ))/(kx+μθ)计算公式的含义:Pp—钢绞线的平均张拉力(N),P —
钢绞线张拉
端的张拉力(N);k —孔道每米长度局部偏差的摩擦系数; μ—钢绞线与孔道壁之间的摩擦系数; θ—张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad);x—张拉端至计算截面...
预应力
钢绞线张拉
荷载怎么计算?公式是啥?
答:
控制应力*
钢绞线
的截面积=
张拉
力 再根据油表的校正
方程
输入张拉力即可得出油表读数
已知锚下控制应力,怎么计算
张拉
控制力?锚下控制应力跟张拉控制力有什么...
答:
控制应力x
钢绞线
截面积总和=
张拉
控制力。控制应力和控制力是直线
回归
关系,条件是在弹性范围内即不大于0.8x1860 锚外控制应力和锚外张拉力都是对应于千斤顶油表读数(油表控制读数就是将锚外张拉力带入校顶
方程
中)。而锚下控制应力是钢绞线计算起始端的控制应力,即锚外控制应力扣除锚口损失(一般锚...
预应力筋
张拉
力计算中的θ是怎么来的
答:
θ是图纸给的,看清楚是弧度还是角度,计算是用角度的,注意转换。
钢绞线
(1)θ:2.86°=0.04992 K:0.0015 U=0.23 AP=140mm2 EP:194333R=8m 曲线长:L=θR=0.04992×8=0.399m×2=0.798m 直线长L=(209.9+17.56/2-17.5+100.3+40+15)×2=730.52=7.3052m 伸长量...
预应力
张拉
时的公式e^(-(kL+μθ))的数值怎么算或者是怎么查表的出来...
答:
e=2.71828。主要计算公式,伸长量计算公式 :△L=(P平×L)/(E×A)。△L:
钢绞线
伸长量,㎝ P平: 钢绞线平均
张拉
力,N L: 钢绞线长度,㎝。E: 钢绞线弹性模量,MPa 一般图纸中有说明,但以试验室实测数据为准;A:钢绞线截面积,单根φ15.24钢绞线有效截面积为140㎜2 2.平均张拉...
预应力
钢绞线
的
张拉
!求伸长直杂算?
答:
第一种方法:(60-17)是10%~100%的伸长,是全部伸长的90%,由于我们认为
钢绞线
是线性伸长(即按比例伸长)的,要求出全部(100%)的伸长,用正比例关系就可求得。大概是小学课本讲的吧。第二种方法是用相邻阶段的测量值代替初应力前的伸长。由于0—初应力这一段的伸长我们无法测量,只是估算,...
直径22mm煤矿用的锚索,最大可以
张拉
到多少兆帕?给出参考依据。_百度知 ...
答:
锚索使用
张拉
千斤顶的额定压力必须大于试验压力。根据标定证书给的张拉力与油压表关系的
回归方程
式,计算锚索各级张拉力对应的张拉千斤顶油压表读数。即①六根
钢绞线
整体预张拉、②最长2根钢绞线差异荷载补偿张拉、③最长4根钢绞线差异荷载补偿张拉、④六根钢绞线整体张拉,设计荷载的30%、⑤50%、⑥75%、⑦...
后张法预应力
钢绞线
理论伸长值计算
答:
就是材料力学的伸长量公式
钢绞线
伸长值不同步率公式
答:
钢绞线伸长值不同步率公式:ΔL=(PpL)/(ApEp)。计算预应力钢绞线理论伸长值时,若预应力钢绞线的计算长度已包括钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度,就可直接用此计算的预应力钢绞线理论伸长值与按原始记录中数据计算的实测伸长值比较,来计算预应力
钢绞线张拉
伸长率误差。这是施工中常用的方法。含义 当...
预应力
张拉
如何计算
答:
预应力
张拉
的理论伸长量计算按规范要求进行,采用平均张拉应力法。具体公式:△L=Fp*L/Ap*Es。式中:△L:理论伸长量(m);Pp:预应力筋平均张拉力(N);P:预应力筋张拉端的张拉力(N),其数值为:股数n×0.75×1860×140;x:从张拉端至计算截面的孔道长度(m);θ:从张拉端至计算截面...