33问答网
所有问题
当前搜索:
铜排载流量对照表国标
铜排载流量国家标准
答:
铜排
又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般...
铜排载流量表
答:
铜排载流量表
铜排载流量表 序号 规格 平放(A) 竖放(A)01 15X3 162 171 02 20X3 214 225 03 25X3 271 285 04 30X3 366 385 05 40X4 484 510 06 40X5 551 580 07 50X5 669 705 08 50X6 735 775 09 60X6 873 920 10 60X8 1016 1070 11 60X10 1133 1195 12 80X6 1110 ...
铜排载流量表
答:
估算法:单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法:40℃时
铜排载流量
=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时...
5x40
铜排
能过多少电流?
答:
铜排
、铝排
载流量
(安)表 铜铝排(宽/厚) 15×3 20×3 25×3 30×4 40×4 40×5 50×5 50×6 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 80×10 100×6 100×8 100×10 120×8 120×10 2根 2根 材料 结构排放 法 60×6 80×8 铜排 开启 平放 162 212 264 368 485 540 660 ...
铜排
规格型号及
载流量
答:
铜排
规格型号及
载流量
:铜排在高低压成套设备中,常用的有:15×2mm、15x3mm、20×2mm、20×3mm、25x3mm、25x5mm、30x3mm、30x5mm、40x5mm。铜排的截面积从30mm²到最大时4800mm²。安全载流量从130A,到最大时与5280A。铜排适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程...
15*3的
铜排
的
载流量
怎么算?
答:
帮你查表,载流量如下。15*3的
铜排载流量
(使用于交流,铜排温度在70℃时)在以下气温时,25℃ 30℃ 35℃ 210A 198A 185A
15*3的
铜排
的
载流量
怎么算?
答:
帮你查表,载流量如下。15*3的
铜排载流量
常用的有:15×2mm、15x3mm、20×2mm、20×3mm、25x3mm、25x5mm、30x3mm、30x5mm、40x5mm。铜排的截面积从30mm²到最大时4800mm²。安全载流量从130A,到最大时与5280A。铜排适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化...
铜排载流量
如何计算?
答:
单片母线的
载流量
(θn=70℃)母线尺寸(宽X厚)mmXmm铝(A)铜(A)TMY 交流直流交流直流 25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃ 15 x 3165155145134165155145134210197185170210197185170 20 x 3215202189174215202189174275258242223275258242223 25 x ...