33问答网
所有问题
当前搜索:
锚杆拉拔检测规范标准
锚杆拉拔
试验25钢筋拉拔力是多少
答:
锚杆拉拔
力试验根据设计要求,如设计无要求,以锚杆体(钢筋)的极限拉力进行破坏性
检测
,对于全长粘结型锚杆,也就全长注浆的,粘结力远大于杆体,也就是杆体拉断为极限抗拉拔力。当出现下列情况之一时,即可终止锚杆的上拔试验:1.锚杆拔升量持续增长,且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象;2.新...
隧道工程
检测
要点?
答:
6、边、仰坡度。 平时验收检测项目:1、衬砌空鼓;2、仰拱厚度;3、衬砌厚度;4、混凝土强度;5、锚杆抗拔力。以上这些是必测的。 还有一些其他的如钢筋间距、混凝土保护层、路面厚度、路面宽度、钢筋的常规力学检测、水泥、混凝土的常规性能检测、防水板的无缝、防渗能力检测等等。隧道
检测锚杆拉拔
力的...
锚杆
验收
标准
为 () 。
答:
首先,
锚杆
的材料质量是验收的关键。锚杆通常由高强度钢材制成,如预应力钢绞线、精轧螺纹钢等。这些材料必须符合国家相关
标准
,具有良好的力学性能和耐腐蚀性。在验收时,需要检查材料的质量证明文件,如合格证、
检验
报告等,以确保材料质量符合要求。其次,尺寸偏差也是锚杆验收的重要方面。锚杆的尺寸包括...
锚杆
做抗拔试验水泥砂浆,(m30)需要养护几天才能做抗拔试验?
答:
锚杆
抗拔试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行。1锚杆--- 由杆体(钢绞线、普通钢筋、热处理钢筋或钢管)、注浆形成的固结体、锚具、套管、连接器所组成的一端与支护结构构件连接,另一端锚固在稳定岩土体内的受拉杆件。杆体采用钢绞线时,亦可称为锚索。锚拉式结构属于基坑支护一种支护...
后锚固
拉拔检测
报告的质量验收依据是什么?
答:
后锚固
拉拔检测
报告的质量验收依据主要包括以下几个方面:1.相关
标准
和
规范
:根据国家或地区的相关标准和规范,如《建筑结构工程质量验收规范》、《
锚杆
锚索支护技术规程》等,对后锚固拉拔检测报告进行验收。2.检测方法和仪器设备:验收人员需要对后锚固拉拔检测报告中所使用的检测方法和仪器设备进行评估,确保...
182根
锚杆
抽检10%是多少根
答:
少于20根。根据单项或单元工程的整体
锚杆检测
抽样率规定,单项或单元工程的整体锚杆检测抽样率应不低于总锚杆数的10%,且每批宜不少于20根。
拉拔
试验很重要,是
检测锚杆
施工质量的重要手段。按照工程施工质量验收
规范
相关要求,在完成锚杆施工后,监理单位要按规范对锚杆进行一定比例的抽检。
煤矿井巷工程
锚杆
和锚索的预紧力、扭矩力是不是一回事
答:
煤矿井巷工程锚杆和锚索的预紧力,扭矩力不是一回事。1、
锚杆拉拔
力
检测
,拉拔加载至锚杆设计锚固力的80%,依据《煤矿井巷工程质量评定
标准
》进行检测;2、锚索预紧力检测采用锚索张拉设备对已安装的锚索的预紧力进行检测,锚索预紧力的最低值应不小于设计值的90%。井巷工程的任务是在地下建筑所需的...
锚杆
多少为一
检验
批
答:
1、如果是原材料检测,锚杆一般为钢筋,则按钢筋原材的检测方法,同一批次进厂的材料为一个批次,且最大不能超过60吨。2、如果是锚杆结束后的抗
拉拔
试验,则是300根
锚杆检测
一组,每组检测3根。
怎样做
锚杆拉拔
试验
答:
你的问题太笼统了,我就回答我的一点经验,可能很多人没有注重:抗拔实验需要搞清楚设计值和特征值的问题,极限值除以2应该是抗拔力特征值,目前的
规范
计算时都是采用的设计值,所以
检测
时需要特别注意换算,不要混淆。以上也是正在做抗浮
锚杆
施工得出来的经验,新规范马上实施就可以统一了。
铁路水泥枕螺杆锚固后多久可以做抗拔力试验
答:
水泥螺杆锚抗拔试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行。一般要根据配比 温度 养护 混凝土材料等方面多方面评定。一、
锚杆
抗拔力
检测
总体要求 1、根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术
规范
》锚杆支护必须进 行强度检测一般采取锚杆抗拔力试验。2、锚杆抗...