螺旋
箍筋
柱配筋率怎么假定
答:
螺旋
箍筋
的配筋率是指螺旋箍筋内表面包围的核心面积乘螺距,得到的混凝土体积去除一根螺旋筋截面积乘4乘100%。即一个螺距钢筋截面积乘4÷这坨混凝土体积×100%,实际上是体积配箍率。Ass1——单根螺旋式
间接钢筋
的截面面积;dcor——螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土截面直径;s——方格网式或螺旋式...
框架柱
钢筋
笼一般由什么组成?
答:
钢筋
混凝土框架柱钢筋笼一般由:纵向受力钢筋(主筋)、
箍筋
、拉结钢筋组成。箍筋有加密区和非加密区之分,加密区在柱的底部和柱的上部。下图是柱表图:
二级结构工程师知识点:柱中
箍筋
答:
6、柱中纵向受力钢筋搭接长度范围内的
箍筋
间距应符合混凝土规范第9.4.5条的规定。在配有螺旋式或焊接环式
间接钢筋
的柱中,如计算中考虑间接钢筋的作用,则间接钢筋的间距不应大于80MM及DCOR/5(DCOR为按间接钢筋内表面确定的核心截面直径),且不宜小于40MM;间接钢筋的直径应符合本规范第二条的规定。I...
一圆形截面螺旋
箍筋
柱,若按普通
钢筋
混凝土柱计算,其承载力为300KN,若...
答:
书上写的,为防止混凝土保护层过早剥落,螺旋式
间接钢筋
轴心受压柱的正截面受压承载力设计值不应大于普通
箍筋
柱的受压承载力设计值得1.5倍 300kN*1.5=450kN,而500kN大于450kN,取450kN
螺旋
箍筋
计算公式中d是代表螺旋箍筋直径,这个直径是
钢筋
直径吗?
答:
这是计算公式,里面没有d,只有d(cor)。指的是构件核心截面面积,取
间接钢筋
内表面之间的面积 原来你说的是简易计算公式,d是
箍筋
的直径(箍筋也是钢筋,当然是钢筋的直径,但不是纵向受力筋的直径,是螺旋箍筋的直径,不是箍筋圈的直径)
轴心受压普通
箍筋
柱子
与
螺旋箍筋柱的正截面受压承载力的计算有什么不...
答:
3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定:\x0d\x0aN≤0.9(fcAcor+f'yA's+2αfyA'ss0)Ass0=πdcorAss1/s\x0d\x0a\x0d\x0a相对于第一个公式,混凝土部分只考虑了核心部分面积,最后一项为考虑
间接钢筋
(
箍筋
)对核心区混凝土的约束,对柱子承载力提高的贡献值。
柱中纵向受力
钢筋
应如何布置?
答:
当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时或当柱截面短边尺寸不大于但各边纵向钢筋多于根时应设置复合
箍筋
400mm46 柱中纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋间距应符合本规范第9.4.5条的规定10.3.3 在配有螺旋式或焊接环式
间接钢筋
的柱中如计算中考虑间接钢筋的作用则间接钢筋的间距不应...
配置螺旋
箍筋
柱子的承载力高于普通箍筋柱,对吗
答:
对,看图片吧,当年的教材——《混凝土结构设计基本原理》。
框架柱
钢筋
笼一般由什么组成
答:
且弯钩末端平直段长度不应小于
箍筋
直径的10倍;6 在配有螺旋式或焊接环形式箍筋的柱中,如在正截面受压承载力计算中考虑
间接钢筋
的作用时,箍筋间距不应大于80mm及dcor/5,且不宜小于40mm,dcor为按箍筋内表面的核心截面直径。参考资料:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)...
框架柱内
箍筋
大小(非直径和间距)有何要求?
答:
浇筑混凝土后柱
钢筋
位移,这是通病。一般位移处理,凿开位移钢筋周边混凝土,尽量在已浇筑的混凝土内将钢筋按1:6(水平:竖向)打弯进行较正,如打弯有困难或确实位移较多时,在下部另行植筋,然后将位移钢筋打弯后与此钢筋焊接。总之不建议调整
箍筋
间距或大小,因为框架柱中枞筋跟箍筋结构受力完全不一样,...