33问答网
所有问题
当前搜索:
阀门试验压力
消防
阀门压力试验
要打多少公斤压力
答:
这个根据规范要求的是工作压力的1.5倍且不小于1.4mpa的,一般单体实验的时候都是系统管网正常工作压力的1.5倍,工作压力超过1.0mpa的都是工作压力加上0.5mpa的
试验压力
的。
阀门
严密
试验
和强度试验怎么求?
答:
3、试验时间为
阀门
在
试验压力
下保持5 min,阀体不渗不漏.且无裂纹即为合格;4、试验时将阀门夹置到试验台上;将阀门开启,使关闭件处在全开的位置将水从阀体的一端充人(对于闸板阀、截止阀和直通旋塞阀,从通路的任一端引入;对于止回阀从阀门进口端引入),待阀腔内空气从阀门的另一端堵板上的...
阀门
打压
试验压力
的标准
答:
增压按钮可多次点动,每次间隔若三秒钟左右,(指第一次按下未达到所需
压力
时)。最高压力32MPa;(6)进行水压或气压对被试蝶阀进行测试;(7)测试完毕后,打开放水或气开关,泄掉压力即可;(8)先后按各放松钮,将被测
阀门
取下。 量不能低于油位计的下限,油箱内的油液温度不能超过55~C。阀门试压...
DN65 250闸板阀
试验压力
多少?
答:
DN65 250闸板阀
试验压力
1.0MPA。闸板阀是常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,不运用于调节介质流量。运用的压力、温度及直径范围很大,尤其运用于中、大直径的管道。闸板阀具有流体阻力小、启闭较省力、介质流动方向一般不受限制等特点。
阀门合格证上公称压力为1.6MPA,那进场
阀门试验压力
是1.5倍吗
答:
壳体:试验介质为液体时
试验压力
至少是
阀门
在常温时允许最大压力的1.5倍 试验介质为气体时 试验压力至少是阀门在常温时允许最大压力的1.1倍 密封:试验介质为液体时 试验压力至少是阀门在常温时允许最大压力的1.1倍 试验介质为气体时 试验压力至少是阀门在常温时允许最大压力的0.6倍 ...
阀门
打压
试验压力
的标准
答:
。增压按钮可多次点动,每次间隔若三秒钟左右,(指第一次按下未达到所需
压力
时)。最高压力32MPa;(6)进行水压或气压对被试蝶阀进行测试;(7)测试完毕后,打开放水或气开关,泄掉压力即可;(8)先后按各放松钮,将被测
阀门
取下。?量不能低于油位计的下限,油箱内的油液温度不能超过55~C。
阀门
严密
试验
和强度试验怎么求?
答:
3、试验时间为
阀门
在
试验压力
下保持5 min,阀体不渗不漏.且无裂纹即为合格;4、试验时将阀门夹置到试验台上;将阀门开启,使关闭件处在全开的位置将水从阀体的一端充人(对于闸板阀、截止阀和直通旋塞阀,从通路的任一端引入;对于止回阀从阀门进口端引入),待阀腔内空气从阀门的另一端堵板上的...
美标
阀门
150Lb、300Lb
试验压力
是多少
答:
Lb就是压力单位磅(美磅)1Lb=0.0703公斤 标注的是公称压力,
试验压力
可以参照《容规》放量。
阀门
的
试验压力
和泄漏量是什么关系
答:
例如10sccm@150KPa,意思就是在产品在150KPa的
压力
下,每分钟泄漏量为10毫升。泄漏率测试可以通过气密性泄漏测试仪去做这一个检测。
给水、排水、供热及采暖管道
阀门
的严密性
试验压力
为公称压力的( )倍...
答:
【答案】:A 2022教材P338/2021教材P335 给水、排水、供热及供暖管道
阀门
的强度
试验压力
为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;