33问答网
所有问题
当前搜索:
防水施工气温要求
高聚物改性沥青
防水
卷材
施工气温
是多少
答:
防水
层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时
施工
。高聚物改性沥青防水卷材采用冷粘法施工时环境
气温
不得低于5℃,热熔法施工时环境气温不得低于-10℃
聚氨酯
防水
涂料
施工温度要求
?低温情况下是否可以施工?
答:
施工温度
应在5℃至35℃,低温情况下不建议施工,为了保证质量。
防水
涂料应搅拌均匀,搅拌时间约3-5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。当气温低于5℃时,为保证施工质量,在搅拌防水涂料的同时,可加入防水涂料重量的3-8% 的稀释剂。防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不宜超过20分钟...
冬季
防水
涂料
施工
要注意哪些问题
答:
冬季是人类养生的大好时机,也是房屋保养的好时期,防水工程进度不能拖,
防水施工
仍要继续。不同的防水产品,其性能有所差异,正所谓“三分材料,七分施工”,若不能正确的施工,就无法发挥良好性能。一、施工环境 1、
气温
大于5℃且施工面基面
温度
大于5℃,如果基面温度小于5℃、或结冰、结霜时、或...
卷材
防水
层的
施工环境温度
最低的是( )。
答:
【答案】:A 2021版教材P135/ 2020版教材P134 教材(2) 铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中
施工
; 冷粘法、自粘法施工的环境
气温
不宜低于 5°C, 热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于 -10°C。
防水
卷材应在什么
气温
条件下
施工
才是最好的
答:
不同
防水
卷材的
气温
条件:1、高分子防水卷材 冷胶方法主要考虑了高温和低温的活页夹白戒指,聚合物防水卷粘合剂挥发性溶剂类型、固化双组分反应型和热熔型三个,前两个在低温挥发或反应速度太慢,所以5℃以上
施工
条件的
要求
,和热熔胶在-10℃建设完全可以。采用焊接法施工的聚合物卷材,需对卷材搭接部分...
混凝土屋顶怎样做
防水
层
答:
今天小编便主要针对屋顶做
防水
屋顶做防水这一处理过程跟大家介绍一下,希望能够帮助到大家。1、施工环境 为了有效保证施工操作的顺利进行以及卷材铺贴的质量,应选在晴天对屋顶进行防水处理,
施工气温
保持在+50C~+350C,因为相关高聚物改性沥青以及高分子防水卷材不宜在负温以下施工,热熔法铺贴卷材可以在...
关于
防水
层
施工
环境
气温
条件,符合规范
要求
的有( )。
答:
【答案】:A、D、E2020版教材P298页(3)地下
防水
工程不得在雨天、雪天和五级风及其以上时
施工
;所以A正确;根据表2A332026-2,DE正确。
冬天可以做
防水
吗?是不是做出来的效果会不太好?
答:
对于防水来说,只要
施工温度
不低于5℃,并采取一定的保温设施,施工是没有问题的。而且固硕宝防水都添加了防冻成分,只要运输和存储妥当,品质是不会受到影响的。冬季
防水施工
环境
要求
:1、施工环境气温应大于5℃且施工基面温度大于5℃,如果基面温度小于5℃、结冰、结霜、下雪时,严禁施工;2、施工建议...
高分子
防水施工
最低
温度
答:
是不是屋面
施工
环境
气温
的
要求
:屋面的保温层和
防水
层严禁在雨天、雪天和五级风及以上时施工。施工环境气温应符合规范规定。防水涂料溶剂型不低于-5℃,水溶性不低于5℃,合成高分子防水卷材(三元乙丙橡胶防水卷材)冷粘法不低于5℃。热风焊接法不低于-10℃。
在建筑屋面SBS
防水
中!最低多少
温度
不能
施工
!
答:
屋面的保温层和
防水
层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时
施工
。施工环境
气温
宜符合
要求
。当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C即进入冬季施工,冬季气温下降,不少地区
温度
在0°C之下(即负温),土壤、混凝土、砂浆等所含的水分冻结,建筑材料容易脆裂,给建筑施工带来许多困难。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
屋面防水施工温度条件
室外防水对天气有什么要求
做防水天气要求
卷材施工温度要求
油漆施工对天气有什么要求
防水低于多少度不能施工
室外防水怎么施工
防水施工条件
大面积防水怎么施工